Název: Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Josef Palán 14.12.2005, 10:09 Provozujeme v závodě dílnu, kde se míchá pojivo s použitím acetonu. V sousedící dílně je tímto pojivem na impregnační lince napouštěna šňůra a dále je sušena. Výpary jsou odsávány. Nechali jsme si udělat měření na nebezpečí výbuchu zdravotním ústavem. Posouzení koncentrace z protokolu tohoto měření vyšlo -hluboko pod mezí výbušnosti- Lze na podkladě tohoto měření považovat toto prostředí jako -bez nebezpečí výbuchu?- Jak se dívat na situaci v případě havárie?
Název: Re: Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Milan Karvánek 17.12.2005, 23:25 A co ventilátor? je atestovaný pro odsávání výbušných par? Co statická elektřina? Z výbuchů mívám kopřivku, já bych na to jako na celek nechal zpracovat pořádnou dokumentaci. Něco jako na lakovnu. Název: Re: Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: 18.12.2005, 21:30 Situaci v případě havárie řeší havarijní ventilace,která pro svůj provoz vyžaduje splnění několika podstatných zákonitostí. Název: Re: Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.12.2005, 21:27 TO:Hofman > neposlal byste mi na sebe prosím kontakt? Název: Re: Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: František Pecha 04.01.2006, 10:34 Jak lze při určení prostředí postupovat v takovémto případě? Název: Re: Jak posuzovat stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Milan Karvánek 04.01.2006, 22:19 Vnější vlivy (po staru prostředí)je třeba určit vždy odbornou komisí. Odbornou znamená, že bude složená s odborníků na dané vlivy takže asi technolog, požární specialista, možná chemik, odborný elektrotechnik (asi ne každý běžný elektromontér) a případně další. Fyzikální vlastnosti látek o které se jedná třeba od jejich výrobce, pracovní postupy od technologa výroby a spoustu dalších věcí. Je-li komise skutečně odborná, nebude mít problém posoudit shromážděné podklady. Vyřkne ortel - samozřejmě dle platných ČSN 332000-3 ;5-51. Pak se třeba dojde k závěru, že nebezp. koncentrace může nastat. Tak se vyhledá odborný projektant, který umí podobná zařízení navrhovat a on zpracuje projekt jak tu koncentraci odvětrat. Je to zcela prosté, akorát to předpokládá oslovit potřebné odborníky. Problém bývý, když se firma snaží vše vyřešit ve vlastní komisi složené z údržbáře, vrátného a náhodně polapeného mistra čehokoli (třeba nádvorní čety). |