Název: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Petr Krhak 11.10.2017, 20:48 Potřeboval bych vědět, jestli mohu použít 2.5mm2, popř. 4mm2.
Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.10.2017, 09:07 Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti.
Zataz bude aka ? Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Petr Krhak 12.10.2017, 10:03 Až 100W
Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: František Janeček 12.10.2017, 10:37 Ještě jde o to, jaký si můžete dovolit při té zátěži úbytek napětí. :)
Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: ACEOF ACES 12.10.2017, 11:14 Já bych raději volil průřez vodiče větší než 2,5mm2.
Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Petr Krhak 12.10.2017, 11:37 Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil.
Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Jan Bocek 12.10.2017, 13:55 Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil. Nevíme jaký vodič a jakou isolaci použijete. Proto bude lepší, když si to namodelujete a necháte hodinu zapnuté. Pak měřte povrchovou teplotu isolace. Staří borci mne učili, že pokud ten drát vezmu mezi palec a ukazovaček a pořádně přitlačím, tak když to udržím dvě minuty, nebude teplota vyšší než 60 stupňů. A to většinou isolace snese. Dovolené teploty jsou uvedené pro každý vodič a pro každé uložení. Také bych raději použil čtverku vodič a je to bez experimentů a Sicher. Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.10.2017, 14:11 Elektro aplikacia z mobilu, zadane 12V 10.5A 5 metrov :
2.5mm2 : 11.25V na zatazi strata 7.8W 4mm2 : 11.53V 4.88W Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: František Janeček 12.10.2017, 15:54 Ani bych žádnou teplotu neměřil.Zatiži telnost 2,5mm2 10A měděného vodiče s izolací z PVC vyhovuje při každém uložení.Jde pouze o teplotu ve které to vedení budete provozovat.Pok ud to nebude v sauně bude to OK pokud budete mít vedení jištěno a pokud vám nebude vadit úbytek 0,71V. :)
Název: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.10.2017, 19:34 Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti. Záťaž je predsa udaná v otázke, 10,5A.pri 12V DC.Zataz bude aka ? Alebo nie? Tazateľ asi chce napájať bodové svetlá, či to už led, alebo iné, myslím si že ten úbytok, čo spomenul p.Janeček by mu vadiť nemali. |