...O to je to komplikovanějš í. Pokud by výměna od začátku vůbec nepomohla, hledali bychom příčinu zcela jinde. Jenže ono to na krátký čas pomohlo, tudíž poblém opravdu zřejmě byl v stykači.
Z takového děje by se spíš dalo usuzovat, že příčina ve stykači vůbec nebyla.
Jelikož jde o víceméně první topnou sezónu v novém bytě
František Ševčík: byt jsme koupili v létě a už lehce hučel. Jak dlouho tam byl předtím nevím. Na nesnesitelnou úroveň se to zhoršilo v prosinci.
pak je možné, že zapojení cívky stykače je naprosto chybné a cívka není zapojena mezi patřičnou fázi a N, ale mezi dvě fáze, nebo mezi fázi a uzel vytvořený z plovoucího propojení vypnutých spotřebičů.
Jak radí kolega Václav III. a po něm i další,
... Že nový kus po týdnu hlučí je podezřelé. Bylo by dobré, aby elektrikář prověřil zapojení ovládání stykače, zda je napájen správným napětím....
tento stav rychle odhalí měření napětí na cívce stykače během zapnuté sazby NT (ale i během vypnuté).
Pokud toto napětí není cca 230V, pak je důležité projít odborně celou elektroinstala
ci, neboť hrubých chyb v ní může být i více a některé chyby, kterými autor špatného zapojení stykač zprovoznil mohou vést k ohrožení života a majetku - například překlenutí proudového chrániče drátem, vývod pro cívku stykače HDO jištěný (nejméně 25A?) jističem před elektroměrem atd.
Jestli vám někdo sykač na zakázku vyměnil a nezměřil pro kontrolu napětí na cívce, jako základní kontrolu (druhá by měla být úbytek napětí na kontaktech a velikost procházejícího proudu), pak takovou práci můžete reklamovat.
Takovou kontrolu sice málokdo dělá, většina opravářů se spoléhá na bezvadný stav instalace před opravou a na stoprocentní kvalitu nového prvku. Jenže jsou situace, kdy je to vytrestá a musí se k opravě zadarmo vrátit. Jestli napětí na cívce a jeho stabilita odpovídá, pak je teprve možné uvažovat i o jiných příčinách. Například vadný triac elektrokotle spínající jen jednu půlvlnu a díky tepavému proudu vrčící sousední jistič. Ale to odhalí vypnutí jističe a závislost vrčivého děje na potřebném výkonu kotle (u ekvitermní regulace na venkovní teplotě).
Vše se dá odhalit měřením a postupným odpínáním jističů při topné zkoušce provázené vrčením.