V rámci rekonstrukce domu bysme chtěli umístit rozvaděč pro sklep (napájený z hlavního rozvaděče domu) do sklepní místnosti (cca 5x4m) kde se nachází také starší plynový kotel Viadrus G27 ECO r.v 1997 a plynový bojler s otevřeným plamínkem značky Karma. Je toto umístění možné, bezpečné a projde revizí? Místnost je trvale odvětrávána (průduch v okénku, v zimě zmenšený průduch).
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2021, 20:55 » |
|
On by třeba takový výrobce kotle, bojleru,... měl dát jasnou informaci jestli je nějaká část nebo nějaké okolí plynového zařízení třeba posuzovat za Ex (výbušné), jaká je to zóna, a podle toho se by se mělo odvíjet co prostoru být může a v jakém provedení. Plynová kotelna s výkonem v jednotkách nebo několika desítkách kW, pokud je odvětrávaná a elektrické zařízení bude výš než větrání, by nemusel být problém, ale na dálku bez znalosti dalších podrobností je těžké dávat nějaké závazné rady
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2021, 21:28 » |
|
Nemyslím, že by u běžných domovních plynových kotlů a ohřívačů bylo exové prostředí, ale je to spíš otázka pro plynaře. A na tu rekonstrukci budete mít určitě projekt, který to bude řešit. ...elektrické zařízení bude výš než větrání...
Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2021, 22:06 » |
|
... Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.
Zemní plyn obsahuje ve velkém množství vodík? Všechny ostatní hořlavé plyny jsou těžší a usazují se dole.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2021, 22:22 » |
|
Ne, obsahuje 70-90% methanu, který je taky lehčí než vzduch.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2021, 07:37 » |
|
A o čem se bavíme? Projektová dokumnetace a protokol vnějších vlivů. Jak jinak to řešit?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2021, 18:09 » |
|
Je třeba začít tím, jaká je definice kotelny. Pokud je spotřebič do 50 kW, je to běžná místnost.
Myslím, že takto to je. Pokud je jeden kotel do 50kW včetně, nebo více kotlů s celkovým výkonem do 100kW, tak se nejedná o kotelnu, ale pouze o místnost s kotlem. Nicméně... měl by být zpracován PoVV, kde by mělo být definováno, jaké se v "kotelně" nachází vnější vlivy, a na základě těchto vnějších vlivů navrhnout EZ.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.03.2021, 20:36 » |
|
A proč cpát rozvaděč, do stené místnosti s kotlem a boilerem?
A proč ne? Technická místnost v RD k tomu přímo vyzývá.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Zbyněk Vašica
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 27.03.2021, 23:42 » |
|
Ano jedná se o technickou místnost s popsaným plynovým zařízením (jednotlivě do 50kW a celkově do 100kW). Termín "kotelna" jsem použil nesprávně. Zařízení je na zemní plyn. V technické místnosti tedy umístění těchto plynových zařízení a rozvaděče není problém?
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.03.2021, 09:17 » |
|
Návod na obsluhu a instalací obou kotlů je k volnému stažení. Jsou tam uvedený všechny podmínky k instalaci a provozu.
Návody zde umístit nelze, mají objem přes 4 MB
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|