Jan Juránek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 06.07.2021, 22:46 »

Pro zákazníka mám dodávat řídící systém. Z hlediska legislativy se bude asi jednat o strojní zařízení určené k zabudování. O co se jedná - pro výrobce distribučních boxů (podobné Alzaboxům) po mne chce dodávat celý řídící systém - dodal jsem mu zatím pouze prototyp rozvaděče, kde je mnou programovaná elektronika.

Z čeho se zařízení skládá:
- zálohovaný zdroj MeanWell (230AC-12VDC) + baterie 12V
- 6x relé (spínání 230V pro další zařízení, které si dodá zákazník - chlazení, topení, osvětlení...)
- mnou navržená elektronika (napájení 12V DC, žádná silnoproudařin a - certifikace tohoto zařízení se právě řeší - ROHS, EMC...)

Popis co zařízení dělá:
Zařízení poslouchá příkazy z nadřízeného systému a na základě jeho pokynů otevírá jednotlivé skříňky distribučního boxu, dle nastavených teplot zapíná/vypíná chlazení, topení či řídí osvětlení. Toto zařízení je ve "strojovně boxu",        obyčejný člověk, co si jde pro zboží k němu nemá přístup.

Co nevím:
Zákazník si zařízení montuje do boxu sám. Jak je to s CE a dalšími normami? Jedná se o zařízení určené k zabudování a pak je na zákazníkovi, aby nad celým boxem udělal vlastní CE? Jak je to v případě odpovědností?


* IMG_1554.JPEG (730.33 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 442 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 07.07.2021, 06:53 »

Ale toto vše by měl řešit projekt elektro!!
Aha projekt elektro není že.

Jinak výroba rozvaděčů, je živnost volná, a těch norem je celá řada. Počínaje souborem norem pro rozvaděče, ČSN EN 61439-1 až 4
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochrana před úrazem elektrickým proudem a jiné.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Juránek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.07.2021, 07:46 »

Projekt elektro mohu vygenerovat a nechat posvětit nějakého revizního technika...

Spíš se mi jedná o to, jak je to s tou integrací se zákaznickým řešením - nebo to také řeší projekt elektro?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 07.07.2021, 07:51 »

Ale to je přeci věcí dohody mezi tebou a tím zákazníkem.
Dle popisu usuzuji, že zákazník bude vystavovat ES prohlášení na celý komplet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.07.2021, 08:51 »

Co nevím:
Jedná se o zařízení určené k zabudování a pak je na zákazníkovi, aby nad celým boxem udělal vlastní CE?
V podstate áno,.. vy s uvedením boxu na trh nemáte nič...

Podľa toho čo píšete, vy dodáte na trh len jeden diel konečnej zostavy boxu (nn rozvádzač s dokumentáciou) a samotný box už neriešite, (napr. výber vhodnej ochrany pred NDN)... podobne jak je na tom napr. ten použitý zdroj MeanWell 230/12, kde jeho výrobca tiež nerieši váš rozvádzač..

Norme 61439 platnej pre nn rozvádzače sa ale nevyhnete napr. aj kvôli tým šiestim relátkam na 230V,..
A čo sa týka 2000-4-41tky, tak tá by sa mala týkať až návrhu napájacieho prívodu a vývodov z tých relé, ...vy jak výrobca rozvádzača predsa nemôžete poznať budúce parametre napájacej siete a koncových vývodov v budúcom mieste pripojenia vášho rozvádzača...

Podľa môjho (pokiaľ ide čisto len o rozvádzač jak samostatný diel) vám stačí dokumentácia výrobcu podľa 61439 vrátane doloženia sprievodnej dokumentácie jednotlivých použitých komponentov... napr. aj toho vášho komponentu (mnou navržená elektronika (napájení 12V DC, žádná silnoproudařin a - certifikace tohoto zařízení se právě řeší - ROHS, EMC...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 07.07.2021, 09:20 »


 ROHS...[/i])

Asi sem nějakej natvrdlej, ale co je ta skratka zač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.07.2021, 09:40 »

Asi sem nějakej natvrdlej, ale co je ta skratka zač?

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

Wiki:

RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Zkratka vychází z anglického názvu této Směrnice, tj. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment. Ačkoliv tedy směrnice platí pouze pro EU, nevztahuje se výhradě na výrobce sídlící v EU, nýbrž ji jsou povinni dodržovat i dovozci EEZ vyráběných mimo EU.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 07.07.2021, 09:45 »

Jmenovče d...k.
Takže třeba rtuťové prasátko patří do této kategorie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.07.2021, 10:21 »

Pravdepodobne áno.
Ja som sa s touto skratkou stretol hlavne u elektronických zariadení, kde je použitá spájka bez olova. Tieto zariadenia sa ale nesmú vystavovať mrazu, lebo sa spájka znehodnotí ""cínovým morom".
To je napr. u prenosnej vysielačky "veľmi milé".  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 07.07.2021, 11:53 »

Vidím dobře, že na té straně 12 V DC, je jeden vodič červený a druhý černý?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.07.2021, 15:12 »

Áno, sú také.

Ak to bude stroj, čo sa môže stať, tak tých chýb tam bude viac.
Svorkovnice, ani konce vodičov nie sú popísané (označené). Nevidím tam žiadne istenie (zdroj, batéria). Pre stroje sa uprednostňuje PELV, toto je SELV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.07.2021, 21:03 »

Čo sa týka použitých svorkovníc na vrchu (farebných),  podelíte sa s výrobcom? Možno ide len o moju neznalosť, no vyzerá to sakramentsky ako skrutkovacie svorkovnice z Aliexpressu, súdim hlavne podľa dosť tmavej modrej a tej nechutnej žlto+zelenej kombinácie (namiesto žltozeleného plastového mixu).

Jo a DR zdroje od Meanwellu maju zakázanú inštaláciu hore nohami.

Mať do rozvádzača vstupy z vrchnej strany nie je ideálne, no rozumiem, že nie vždy priestor umožňuje inštaláciu na spodku.

Rovnako by som odporučil použiť poriadne priemyselné relé s päticou a zásuvným relé. Uľahčuje to servis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.07.2021, 22:16 »

Čo sa týka použitých svorkovníc na vrchu (farebných),   podelíte sa s výrobcom?
Tipnul bych to Elektro Bečov... Jestli ano, tak za mě žádná hitparáda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 07.07.2021, 22:54 »

Jasně je vidět snaha o cenově úsporné řešení. Je to špatně vidět, ale pravděpodobně jde o relátka Elko-ep, (něco jako VS116) o jejichž spolehlivosti si myslím své a která bych nepoužil ani na rodinném domě. V průmyslu považuji jejich použití za profesní sebevraždu. Řadové šroubové svorky, namísto Quickconnect svorek a hlavně, absence montážní desky. Dále se mi nelíbí popis těch relátek, kdy jsou přelepeny jejich hodnoty a pravděpodobně i schéma zapojení kontaktů, čí kontrolka sepnutí. Popis modulových přístrojů patří trochu jinam. Dále pár drobných problémů s barvami vodičů, popisy, ... o kterých zde již psali kolegové. Je to škoda, protože jinak samotná řemeslná práce není špatná. Zdroje MW považuji za špičkové.
Jen tomu celému prostě ještě dost chybí k perfektnímu výsledku.

Jo a DR zdroje od Meanwellu maju zakázanú inštaláciu hore nohami.

Také se domnívám, ale přiznávám, že si tím nejsem momentálně zcela jist.

Rovnako by som odporučil použiť poriadne priemyselné relé s päticou a zásuvným relé. Uľahčuje to servis.

JJ, také jsem o tom psal. Nejde pouze o servis, ale i spolehlivost vybraných přístrojů. Každý servis je strašně drahý a moje zkušenost  byla také drahá.  Nerozhodný

Ale k tématu. Je to věc dohody mezi dvěma subjekty. Můžete být výrobce rozvaděče, nebo jen dodavatel sestaveného komponentu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 08.07.2021, 07:33 »

Možná by lecos napovědělo i to, kdybychom znali normu, dle které tyto "bedny" vyrábíte. Od tohoto bych se odrazil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Juránek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.07.2021, 13:37 »

Pánové - díky za vaše názory! Už dle položeného dotazu je myslím jasné, že v této oblasti nejsem profesionál a proto si vážím každé vaší rady!

Komponenty
Ohledně použitých komponent - je to přesně jak říkáte, svorky jsou Elektro Bečov - není to žádná extra kvalita, ale rozhodně to není aliexpress. U nás v práci se používá Phoenix Contact, což je jiná liga, ale bohužel zákazník na to nemá budget.

Relé jsou od firmy Zamel, jednak z hlediska ceny, druhak z hlediska dostupnosti..

Absence montážního panelu - tato prototypová série ho bohužel nemá, nicméně pro další je již ve výrobě.

Zdroj a jeho orientace - o kvalitě zdrojů meanwell si nemyslím, že by byly zase tak špičkové, nicméně to bude tím, že v práci potřebujeme zdroje s velice čistým výstupem (pro laserové systémy),  nicméně pro standardní průmyslové věci je meanwell naprosto dostačující! Ohledně orientace - spousta sérií MW to má definované, nicméně u této jsem instalační manuál, pokud se dobře vzpomínám nenašel, každopádně tohle je pro ty zdroje většinou definované z důvodu chlazení (že mají žebrování jen na jedné straně) nebo kvůli jejich váze - aby neviseli na pojistce. Každopádně po tom ještě zapátrám.

Barvy vodičů a jejich značení:
Ano, rozvod 12V DC je realizován červenou a černou. Důvodem je, že stejné barevné značení používá napájení pro zámky dodávané zákazníkem.

Ohledně značení - původně jsem to bral jako natolik jednoduché zařízení, že to nebude potřeba (ovládací vodiče mají rozdílné barvy),  nicméně s vámi souhlasím a měli bychom každý vodič, už kvůli případnému servisu třetí stranou označit.


Možná by lecos napovědělo i to, kdybychom znali normu, dle které tyto "bedny" vyrábíte. Od tohoto bych se odrazil.

To se právě snažím zjistit, jakou normu použít  Úsměv


Ale k tématu. Je to věc dohody mezi dvěma subjekty. Můžete být výrobce rozvaděče, nebo jen dodavatel sestaveného komponentu.

Dodavatel sestaveného komponentu - to zní dobře - je to nějak právně definované? Nebo se to řeší sepsáním smlouvy, kde bude jasně definované, že dodávané zboží je sestavená komponenta, která musí být certifikována ze strany odběratele?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 08.07.2021, 13:54 »


Dodavatel sestaveného komponentu - to zní dobře - je to nějak právně definované? Nebo se to řeší sepsáním smlouvy, kde bude jasně definované, že dodávané zboží je sestavená komponenta, která musí být certifikována ze strany odběratele?


Certifikace, je vždy na straně dodavatele.

Nemá to náhodou charakter strojního zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Juránek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.07.2021, 13:58 »

Certifikace, je vždy na straně dodavatele.

Nemá to náhodou charakter strojního zařízení?

Čili ode mě to již musí odejít certifikované?

Nejsem asi ze své odbornosti schopen posoudit jestli to už má charakter strojního zařízení.. Má Alzabox charakter strojního zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?