Název: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: David Munzar 10.10.2010, 14:26 Podle které normy zjistím bezpečnou vzdálenost připojení sítě?
Když otec stojí na balkoně je problém že již několikrát dostal ránu. Přikládám foto. Výška ke svorkám 210cm a vzdálenost od balkonu je 10cm. Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Radek Červený 10.10.2010, 15:34 Tato přípojka evidentně není provedena podle žádné normy, ale podle zákona "jak život šel".
Pro zažátek bych vycházel z požadavků na připojení Vašeho distributora, kde je podrobně popsán způsob připojení. Průřezem požínaje a provedením konče. Ta přípojka je od HDS nebo do HDS? Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.10.2010, 16:07 Podle které normy zjistím bezpečnou vzdálenost připojení sítě? Snad jedině ČSN 332000-4-41 ed. 2, kde nejmenší vzdálenost živých částí je nejméně 2,5m, ovšem pouze tam, kde nemají přístup laici.Z hlediska požadavků uvedených v citované normě se toto zařízení dá považovat za zařízení třídy ochrany 0, tedy bez jakéhokoliv opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Nabízí se otázka, kdy bylo toto zařízení naposledy revidováno? Za bezpečný stav odpovídá vždy provozovatel, neurčuje-li některá smlouva jinak. Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2010, 16:25 Takovou situaci by jste měl řešit s elektrikářem,revizním technikem-ti řeknou jak dál postupovat..
/pokud jsou odborníci na svém místě... :)/.... Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2010, 16:30 Podle fotek to vypadá na vedení kabelem AYKYz z pojistkové skříně někde na sloupu (nemusí být pravdou může být skříň i na objektu) do domu.
Podle způsobu provedení bych to viděl, že probíhlala rekonstrukce sítě a bývala tam drátová přípojka. Toto provedení bych rozhodně reklamoval u firmy která toto montovala. V ČSN 33 2000-4-41 v článku 412.4.N5 V prostorách přístupných i laikům a pracovníkům seznámeným musí být dodrženy tyto hodnoty (viz obrázek 41CN): – výška živých částí nad stanovištěm s výjimkou zařízení vvn a zvn musí být alespoň a = 5 m; – ve vodorovném a jiném směru, kromě kóty a musí být nejmenší vzdálenost živých částí od stanoviště1) b = 3 m. Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2010, 17:06 Kolega Rotrekl uvádí odkaz na ČSN 33 2000-4-41 z roku 2000, která již není platná. Pokud vím, tak přesné znění článků citovaného kolegou Rotreklem je v současné době obsaženo v PNE 33 0000-1.
Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2010, 17:36 sakrys...ted vypadam jako blbec...
ale není PNE - podníková norma pro energtické rozvody, a norma 33 2000-4-41 ed.2 tak nějak všeobecná pro veškerá zařízení nn Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2010, 17:39 sakrys...ted vypadam jako blbec... Ne nevypadáte. Proč taky. To také nebyl můj cíl. o:-) Ve příspěvku jste uvedl vzdálenosti naprosto správně. (jednicka) Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2010, 17:49 ale není PNE - podníková norma pro energtické rozvody, a norma 33 2000-4-41 ed.2 tak nějak všeobecná pro veškerá zařízení nn Ano je to tak jak uvádíte. Je možné že mi něco uniklo, ale nevím, že by tyto pažadavky baly obsaženy v nějaké ČSN. Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.10.2010, 18:07 Podle té konzoly bych hádal, že patřila střešníku a zůstala po staré venkovní přípojce, kdy při rekonstrukci nebyl čas sekat nějakou HDS. Původní vodiče HDV zavedené do střešníku na volné vedení se střihly a naspojkovaly na nový závěs. A hotovo. Zřejmě je to majetek distributora, každý objekt musí mít HDS, pokud není na přípojném sloupě. Je li toto v dosahu z balkonu, měl by majitel přípojky zjednat nápravu.
Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Jan Franěk 10.10.2010, 18:32 Samozřejmě je to špatně.
Za prvé je tu rozpor s 33 2000-5-52 čl.520.N3.2 - ......zařízení nesmí ohrožovat... atd pak již citovaná 33 2000-4-41 ed.2 ale příloha B3 (stejný obrázek jako předešlé čl. 412.4.N5) Zatím jsem nenašel konkrétní normu, ale i v těchto citovaných normách lze najít oporu pro žádost o předělání/upravení do bezpečného stavu. PS:to musíte mít velkého otce, když ho svorka ve více jak dvou metrech dokáže potrápit. ;D To samozřejmě berte s rezervou. Stav této přípojky je nebezpečný a je ho potřeba řešit, než dojde k nějakému maléru. Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: IM 10.10.2010, 20:04 Když otec stojí na balkoně je problém že již několikrát dostal ránu. Měl jste kontaktovat Policii ČR.Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: David Munzar 10.10.2010, 23:05 Cca před 7mi lety společnost ČEZ v obci natahovala nové kabely a rovněž i k domům. Takto to bylo tedy připojeno od nich. Připojení je provedeno od trafostanice kabelem AYKY zavěšeném na nosném laně na původní konzoly střešníku. Na konzoly střešníku je ukotveno lano a kabel zakončen svorkamy (viz foto) do nichž jsou připojeny dráty které jsou provrtané do krabičky ve zdi a následně vedou dolů pod balkon do HDS. Z HDS pak do rozvaděče u vchodových dveří.
Zasílám veškeré foto. Chci toto řešit se společností ČEZ, ale obávám se aby je nenapadlo pouze svorky zaizolovat. Otec si rád chodí kouřit večír na balkón a bohužel je to tak blízko že stačí málo. Jako elektrikáři se mi bál asi říci že již dostal pecku a ani to nijak neřešil. http://yfrog.com/71p1020089j http://yfrog.com/7ep1020090gj http://yfrog.com/jvp1020091oj Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.10.2010, 03:49 Nechci vás nějak strašit, ale obávám se, že 7 let je příliš dlouhá doba na nějakou reklamaci. A i kdyby vám tu reklamaci uznali, tak to opraví nejjednodušším způsobem. Tudíž zaizolují.
Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Pavel Horský 11.10.2010, 07:29 váš otec musí být pořádný kus chlapa. Soudím tak podle naposledy uvedených fotografií, neboť svorky jsou dle balkonové sestavy ve výšce cca. 2-2,1m. Když si vezmu, že jsou ještě mírně za hranicí balkonu, napadá mě pak, že váš otec mohl dostat ránu jedině, když se chtěl zhoupnout na konzole, kde je ukotven napínák a nebo schválně pokouší štěstí a zkouší co jako elektrikář ještě vydrží.
Ve vašem případě dojde maximálně k zaizolování svorek, jinak to nevidím. Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: David Munzar 11.10.2010, 08:13 Pavel Horsky: otec je vysoký 198 cm a je zvyklej chodit večír na balkón si zakouřit a stalo se že mu to nedošlo a když se protahoval tak se rukou dotknul svorek.
Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Kamil Novák 11.10.2010, 08:29 Měl jste kontaktovat Policii ČR. Proč? Oni by tazateli v rámci Pomáhání a Chránění tu přípojku nějak opravili? :-[ Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Pavel Horský 11.10.2010, 09:07 Pavel Horsky: otec je vysoký 198 cm a je zvyklej chodit večír na balkón si zakouřit a stalo se že mu to nedošlo a když se protahoval tak se rukou dotknul svorek. No tak to jsme stejně rostlý. Při protahování tu pecku chápu :D Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: IM 11.10.2010, 11:21 Proč? Ironie je zbytečná. Tazatel uvádí, že došlo k zasažení osoby el. proudem zařízením evidentně jiného subjektu, neodborně provedeným (viz ČSN, uvedené kol. Fraňkem), což může znamenat následnou újmu na zdraví.Oni by tazateli v rámci Pomáhání a Chránění tu přípojku nějak opravili? Proto ta odpověď. P.S. Pokud někdo volá policii při autonehodě, učitě také nečeká, že mu policie auto opraví. Vy ano? Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.10.2010, 13:31 TO: Munzar
Při jednání s distributorem udeřte na strunu možného neoprávněného odběru z Vaší strany. Zavěšení dvou háčků s vývody by dokázalo krásně vytopit váš domek. Na to distributor určitě zabere. o:-) Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Přispěvatel: František Šohajda 11.10.2010, 14:06 TO: Munzar Při jednání s distributorem udeřte na strunu možného neoprávněného odběru z Vaší strany. Zavěšení dvou háčků s vývody by dokázalo krásně vytopit váš domek. Na to distributor určitě zabere. o:-) To bych moc nezkoušel... ;D Jak znám distributora, ten je schopen škodu vyčíslit i když je jen náznak že by mohla být...? ;) |