Další její výhoda je ve vysoké rychlosti reakce a jednoduchosti účinku přepálením drátku bez mechanických částí a tudíž velké spolehlivosti vypnutí.
Přidám další okřídlené rčení na tento portál:
Pojistka je pojistka.
Ve čtvrtek byla v Brně opět akce OEZ " Jedeme k vám ". Tam mě bylo řečeno, že pomocí odpínačů např.OPV lze " trhat " / zapínat i vypínat / pojistky do plné jmenovité hodnoty pod proudem. Dokonce prý i zapnout do zkratu 120kA. To bych ale raději nezkoušel. Tamtéž bylo řečeno, že TR 1000kVA dá do zkratu 25kA.
V roce 1987 jsem na vlastní oči viděl zapnutí sekčáku takového trafa do galvanického zkratu 2x cyky 3x240+120, jištění pojistkou na primáru 22kV / 20A. To je opravdu zážitek na celý život. Celá pojistka vn dlouhá cca 60cm byla jeden oblouk, vše uhasil až úsekový odpojovač a duchapřítomnos
t obsluhujícího. Zvuková kulisa je nepopsatelná. Pokud by toto mělo být 25kA, jak asi musí vypadat 120kA?