Název: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Svatopluk Kolínek 05.11.2005, 19:38 Potřebuji nahradit starý typ kovové 3f zásuvky novou v umělohmotném provedení. mohu ještě použít v domku 4 kolíkovou, nebo musí být 5-ti kolíková ? Síť je naposled před 20 léty revidovaná jako TN-C. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.11.2005, 20:51 Otázka zní, proč chcete původní zásuvku asi 380V/25A v kovovém provedení měnit? I před 20 lety se již používaly plastové kulaté zásuvky 380V/16,32,63A, nikoli kovové. Pro původní provedení sítě TN-C by ve své době 4 kolík byl v pořádku. Nejdříve je potřeba si ujasnit jaký spotřebič potřebujete připojit? bude se používat uvnitř nebo venku? Z toho vyplyne jestli postačí pouhá výměna za pouze modernější typ zásuvky, při zachování sítě TN-C, nebo bude nutná výměna kompletní se změnou na TN-S a případně s instalací proudového chrániče. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 05.11.2005, 21:03 Nevidím jediný důvod proč nepoužít 4kolíkovou /TN-C)el.instalace ještě v platnosti čsn 34 1010 čl.72,73, + obr. 5, zapojení zásuvek. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.11.2005, 21:18 No dobrá, to já také vím, ale pokud by to mělo být venku, nebo co já vím..., no třeba já bych si doma rád zvýšil bezpečnost chráničem i když mi to přímo ČSN nenařizuje. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.11.2005, 22:27 4 pólovou zásuvku určitě NE. Musíte použít 5 pólovou a pokud je zásuvka umístněna venku (určena pro venkovní zařízení) a jištění je do 20A, tak má být chránič 30mA. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 05.11.2005, 22:58 Pokud vám jde pouze o výměnu zásuvky a kabel je Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 05.11.2005, 23:05 Pan Beláň mě předstihl, když jsem tvořil a napsal to Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.11.2005, 00:19 Cituji p. Moravce "Pokud vám jde pouze o výměnu zásuvky a kabel je Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 06.11.2005, 00:59 S panem Beláněm se nepřu ten má a zná všechny normy :-), já to mám špatné musím je kupovat uf. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Svatopluk Kolínek 06.11.2005, 08:31 Zásuvku používám pouze pro cirkulárku venku. Ta nulový vodič PE nepotřebuje, stačí ji PEN. Proto si myslím, že 4 kolík by stačil. Zásuvka bude 32A, takže chránič není povinný. Je to tak ? Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.11.2005, 12:17 TO: Kolínek > O.K. tak to udělejte pouhou výměnou, kus za kus se 4 kolíky, nic se pro vás vlastně z hlediska ochrany neměmí viz p.Kořínek. Dovolím si však upozornit, že instalace proudového chrániče pro zásuvku na venkovní použití, je nejenom předepsáno platnými ČSN viz. p. Beláň, ale rozhodně je to pro vlastní bezpečnost i "mnohem lepší" řečeno laicky po lopatě. A ještě poznámka k vodičům: ten vodič - nulový "N" pro jednoduchou cirkuli bez stykače opravdu nepotřebujete, ale ten vodič - ochranný "PE" 100% potřebujete! , v síti TN-C jest vodič ochraný a pracovní nulový jeden drát a jmenuje se "PEN". Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 06.11.2005, 12:19 Pane Kolínek všechno je úplně jinak, evidentně nemáte elektrotechnic kou kvalifikaci a mě mrzí, že jsem se tak rozepsal. Právě pro tu cirkulárku používanou venku a to bez spekulací musí - nemusí, vám radím chránič ano. A zavolat opravdu elektrikáře. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Svatopluk Kolínek 06.11.2005, 14:03 OK, tak dobře. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.11.2005, 15:03 JK 55 / Pan Kolínek se ptal na zda může v instalaci starou cca 20 roků použít zmíněnou zásuvku. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 06.11.2005, 19:26 To Kolínek: Pokud potřebujete vyměnit původní 4 pol. kov.zásuvku za novou plast ,tak podle toho co jste uvedl nepochybně můžete.Nevím proč by jste měl při výměně jednoho přístroje rekonstruovat zařízení. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.11.2005, 22:06 TO: Kořínek /JK55/ Uvažovat způsobem, jakým uvažujete Vy, je na elektrikáře s letitou praxí velice neprofesionáln í. Tvrdit a uvažovat, že zmíněná osoba (laik) bude zásuvku používat jenom pro motory a spotřebiče nevyžadující pracovní vodič N, je to samé, jako když nepřipojím ochranný vodič k zásuvce 230V, protože mi laik tvrdil, že bude zásuvku 230V používat jen pro spotřebiče II. třídy! Už jste pochopil, proč musí být zásuvka 400V určená pro užívání laiky 5ti pólová (3+N+PE)! Pokud se pozorně podíváte na obr. 5 (nikoliv Vámi uvedený obr. 50) v ČSN 34 1010 z r.1965, tak již v této normě je pro zapojení 4 pólové zásuvky (varianta B) uvedeno " - přípustné jen na přechodnou dobu (do doby zavedení výroby pětipólových zásuvek)." Myslíte si, že ještě stále trvá přechodná doba?! Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 06.11.2005, 22:34 Ještě jinak, Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.11.2005, 00:42 Při výměně přístroje se snad nejedná o rekonstrukci instalace, aby se musela předělávat dle současně platných norem. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.11.2005, 08:56 Pokud jde pouze o výměnu zásuvky ve staré instalaci, nevidím důvod, proč by měla být pětipólová. Předpokládám, že k zásuvce je přiveden pouze kabel 4B, pro instalaci pětipólové zásuvky by bylo samozřejmě zapotřebí pětižilový kabel. Čtyřpólová zásuvka může být zapojená přes chránič, v zapojení není problém. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jiří Landa 07.11.2005, 10:49 Souhlasím s panem Hasalou. Jen bych se rád dodal vzhledem k faktu že v zásuvce není kontakt PEN, ale jen PE - tak chránič je možné použít i u čtyřkolíkové zásuvky. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jiří Landa 07.11.2005, 10:52 Pardon nyní jsem si všiml že tuto možnost pan Hasala také uvádí. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: martin valek 07.11.2005, 10:57 Souhlasím s panem Hasalou,konečně plnohodnotná odpověď. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.11.2005, 12:17 Pan BELÁŇ reaguji : Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Josef Nosek 07.11.2005, 19:53 Z obyčejného dotazu na výměnu zásuvky se rozvinula velká diskuze. Chtěl bych reagovat na názor p. Hasaly, kterého uznávám dle jeho příspěvků jako odborníka. Již několikrát upozorňoval že nikdy nebyl vodič PEN v 3fázové zásuvce. Pro ty mladší kteří nepracovaly dle ČSN 34 1010, mohu jako pamětník dodat že dle této normy nebyl vodič PEN ale nulovací nn, jak udává norma. Staré oválné zásuvky 25A a 60A, které jsou ještě dnes běžně v provozu, byly jen 4 polové a mnoho roků se montovaly. Nebyl v nich PEN ale nn, což je totéž, jen se to jinak jmenuje. Norma ČSN 34 1010 to dovolovala a dle normy to bylo bezpečné. Ta přechodná doba je diskutabilní. Těško můžeme majiteli rodinného domu říkat že skončila přechodná doba ať si předělá zásuvky. V rodinném domě nejsou předepsané revize tak k tomu majitele asi nedonutíte. Dle mého názoru, pokud si někdo vymění starou kovovou zásuvku, kterou musí při zastrkování vidlice držet v ruce, vymění za plastovou, tak je to krok z hlediska bezpečnosti k lepšímu. Nebezpečí úrazu bude menší. Bezpečnost bude ale na úrovni doby kdy byla instalace provedena, se všemi riziky které vodič PEN nebo nn přináší. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 07.11.2005, 20:34 Docela jsme se rozjeli co? Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Ivan Ševc 07.11.2005, 20:35 Po příspěvku p. Noska mi to nedalo a rozhodl jsem se reagovat. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 07.11.2005, 21:58 Dík pane Nosku, to sem si fakt oddychnul. Ač jsem pamětník 34 1010, začal jsem o sobě pochybovat, podle příspěvku p.Hasaly jsem si začínal myslel, že v těch starých zásuvkách snad nebyl nulovací vodič. Po prolistování své staré 1010tky koukám, že tam fakt je u "nulovacího vodiče" to "nn". Ale nulovací vodič přece v té době sloužil i jako pracovní! Takže sláva je to přeci jenom PEN. Ostatně ve staré 1010 mám nn tužkou opraveno na PEN. Toto označení se změnilo tak před 25lety? Kdo to ví? Hlavně že jak správně píšete se jedná o tentýž drát. To sem si fakt oddechnul. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.11.2005, 22:53 Nikdy jsem netvrdil, že se nesmí používat 4pólové zásuvky. Tvrdím a jsem přesvědčený, že zásuvka 400V určená pro všeobecné použití v domácnostech, tj. pro laiky, má (musí) být 5ti pólová. Jedině tak je zaručené, a hlavně umožněné, připojit jakýkoliv spotřebič v souladu s ČSN 33 2000-4-46 ed. 2. Dle mého názoru je možné 4pólovou zásuvku použít k napojení přesně určeného spotřebiče bez pracovního vodiče N, což je z praktického hlediska možné zajistit jen u odborné veřejnosti = fabriky a pod. s elektroúdržbou . Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Josef Nosek 08.11.2005, 16:11 Upřesním svůj příspěvek pro ty kteří nevěří že je v 4polové zásuvce vodič PEN. V normě ČSN 33 2000-4-46 ed.2 z roku 2002 o odpojování a spínání je normativní příloha NK, kde je trochu změna proti tabulce v ČSN 341010. Je zde pod bodem B uvedena 4polová zásuvka s vodičem PEN, ze které je možno připojit spotřebič 4žilovým kabelem. Myslím tím spotřebič který má pracovní i ochrannou nulu. U spotřebiče je namalovaná klema. Toto bylo i v ČSN 34 1010. Ale tady je jiné vysvětlení. "Je to nežádoucí, ale přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací". To je teda vysvětlení k minulému příspěvku. V dosavadních instalacích kde jsou instalované 4polové zásuvky, tak jsou vyhovující a mohou z nich být připojeny i spotřebiče s pracovní nulou. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.11.2005, 16:40 TO: Nosek Naprosto s Vámi souhlasím, až na to, že jsou vyhovující - jsou nežádoucí. Vyhovující jsou zásuvky zapojené podle "C" - správné. Tazatel se ale neptá, zda musí vyměnit stávající 4p. zásuvku, ale chce ji vyměnit za novou. V tomto případě již nemůže použít úlevu pro stávající zásuvky, ale musí provést výměnu za zásuvku 5pólovou a připojení vodiče PEN provést dle přílohy pro ochranu v síti TN-C uvedené ČSN "C" správné. P.S. Předpokládám, že se většina elektrotechnik ů přiklání k tomuto řešení. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Marián Nomilner 08.11.2005, 18:04 To: Beláň V zásade s Vami súhlasím, až na jeden detail: Podľa národnej prílohy NB STN 33 2000-4-46/Z1 (2002) je pri spôsobe zapojenia 5-pólovej zásuvky 4-vodičovým prívodom TN-C ako príklad C - správne ďalej uvedené "za podmienky, že sa dodrží čl. 546.2.1 STN 33 2000-5-54". Čiže najmenší prierez 4-vodičového prívodu by mal byť 10 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al. Domnievam sa ale, že v našom prípade ide asi o 25 A liatinovú zásuvku, ktorá je pripojená zrejme vodičom 6 mm2 Al resp. 4 mm2 Cu. Takže ako? Postupovať podľa novej normy, ktorá jednoznačne hovorí o 5-pólovej zásuvke, ale ponechať jestvujúci prívod, ktorý nespĺňa jej požiadavku? Alebo treba bezpodmienečne káblový prívod vymeniť napr. za 5-žilový!? Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 08.11.2005, 19:22 Pan Beláň má samozřejmě pravdu, Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 08.11.2005, 21:55 Díky za dobrou zábavu při čtení, všechny názory mají něco do sebe, ale mám dotaz pro zastánce možnosti "pouze 5-pólovou zásuvku!!!".Jak vysvětlit zákazníkovi, že z důvodu výměny starého typu zásuvky, která dosloužila je třeba investovat do rekonstrukce elektroinstala ce (nová zásuvka, nový kabel, nový proudový chránič, rekonstrukce rozvaděče, zednické práce atd.), když stačí pouze výměna za nový typ 4-pólové zásuvky. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.11.2005, 22:24 TO: Pikhart
Když jste se tak dobře bavil při čtení názorů, měl jste asi více pozornosti věnovat obsahu diskuse. Nikdo netvrdí, že se musí s výměnou zásuvky vyměnit i přívodní kabel a provést celková rekonstrukce. To je pouze doporučení pro zvýšení bezpečnosti.
Celá diskuse je o tom, zda se při výměně staré 4pólové zásuvky má osadit 5pólová nebo opět 4pólová. Nová zásuvka se musí osadit podle předpisu platných v době realizace instalace, tj. ČSN 34 1010, která připouštěla 4pólovou zásuvku pouze do doby zavedení výroby 5pólových zásuvek. Takže nestačí, jak uvádíte, pouze vyměnit opět za 4pólovou, ale musí být 5pólová, a kabel může být ponechán. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 08.11.2005, 23:05 TO: Beláň Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Karel Kosina 09.11.2005, 09:18 Jen dodatečná připomínka k následným příspěvkům odvíjejících se od příspěvku pana Hasaly 7.11.2005 08:56. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Mirek Karel 09.11.2005, 09:30 Dovolím si také přispět do této diskuze.Pokud je tazatel p.Kořínek laik,musí z toho být asi zděšený.Z jeho dotazu vyplývá,že chce provést pouze výměnu vadné zásuvky,nikoliv rekonstrukci el.instalace.P okud jde pouze o výměnu zásuvky ve staré instalaci, nevidím sebemenší důvod, proč by měla být pětipólová.P.B eláň tvrdí, že v domácnostech musí být vždy pětipölová.Je to nesmysl.Když se mi např.na chatě poruchá 4.kolíková zásuvka,tak ji nahradím zase 4.kolíkovou.Ne vím proč bych měl pro cirkulárku,čerpadlo a jiné měnit koncovky na 5.ti kolíkové.Insta lace byla zřízena v soustavě TN-C,tak ji budu nadále provozovat a používat.Mimoc hodem soustava TN-C je v ČR provozována v cca 80 procentech,zejména u bytové výstavby.Pokud by byla prováděna rekonstrukce,je situace samozřejmě jiná,ta už musí vyhovovat současným předpisům.Poku d chceme poradit laikům,je na místě praktická rada a nikoliv rozebírání teorie a předhánění se rokem narození a svými zkušenostmi a znalostmi.Abyc h to shrnul,plně se ztotožňuji s názorem a radou p.Hasaly. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Mirek Karel 09.11.2005, 14:22 Ještě k mému příspěvku: Jako tazatele jsem měl na mysli pana Kolínka,nikoliv p.Kořínka.Omlo uvám se za překlep. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.11.2005, 17:15 TO: Pikhart Já taky ne a nikdy bych to nikomu ani nedoporučoval. Nejsem si vědom, že bych se o podobné variantě v diskusi zmínil. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 09.11.2005, 18:05 To: Beláň Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.11.2005, 20:59 To Nosek: Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 09.11.2005, 21:28 To Hasala Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Josef Nosek 09.11.2005, 21:41 To Hasala. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 09.11.2005, 22:05 TO: Hasala > Vysvětlete mi prosím: pokud je v zásuvce 4P kontakt PE (jak tvrdíte), jak se označí vodič napojený z této svorky na konci kabelu ve stroji? Pokud by to bylo PE jak tvrdíte, jak by se na něj mohl připojit stroj, který potřebuje pracovní nulu, tedy postaru PEN? Takových strojů je spousta, třeba i mnohá větší cirkulárka se stykačem. A podotázka: jak to mohli původní normostrůjci ČSN 341010 dopustit? Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.11.2005, 22:33 U ČSN 34 1010 (1965) se ničemu nedivím, ale v ČSN 33 2000-4-46 bych to nečekal, ale máte pravdu, je to tam - v příloze NK. Předpokládám že to tam zůstalo omylem. S tou přechodnou dobou je to skutečně velmi nejasné. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 09.11.2005, 23:03 S tím napájením řídicích obvodů z trafa 400V/... máte pravdu u jeřábů, i stará 341640 to přímo přikazovala tedy z trafa 380V/... . Trochu jsem prošel starou 332200 z r.88 na prac. stroje a u jednoduchých strojů se mohly napájet řídicí obvody "přímo ze sítě". Cit.:"..V tomto případě musí být ř.obvod zapojen mezi fázový a uzeměný střední vodič." Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.11.2005, 23:17 To Karvánek: Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jiří Fuksa 10.11.2005, 01:23 Pánové, kdyby se této diskuze dožil ing. Honys, měl by radost. Ten taky dokázal na jednu větu z ČSN 341010 " V soustavě z ochranou nulováním nesmí být některé neživé části elektrického zařízení chráněny jen zemněním" napsat celou knihu "Nedovolená kombinace ochran". Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 10.11.2005, 07:50 Pane Fuksa, tleskám a souhlasím, ale o tom jsem zde psal již dávno... Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Petr Moravec 10.11.2005, 08:23 To Kořínek Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Karel Kosina 10.11.2005, 09:39 Pane Kořínek, pozor jak jste sám v jiné diskusi napsal: Vy jste určitě nakupoval tržnici SInCHuCEJJ. :-))) Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 10.11.2005, 12:11 To Moravec: Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Jiří Landa 10.11.2005, 13:25 Na svém úseku mám řadu čtyřkolíkových zásuvek v kombinaci se zásuvkami 220V - vše chráněné chráničem. Samozřejmě bych tu raději viděl pětikolíkové ale byla by to nárazově tak velká investice že by ji nikdo neschválil. Často se stane že cizí firma připojí nekorektní zařízení a chránič vybaví. V tom případě má firma smůlu. Většinou jde o ty stavební na koleně vyráběné redukce 400/220V, nebo stavební rozvaděče kde neodborným zásahem byla původní pětikolíková nahrazena čtyřkolíkovou. Naposledy jsme firmě takto odhalili probíjející svářečku. Nedám na chrániče dopustit. Je to jako bych ke každé zásuvce postavil el. s megmetem a ten nejprve každý spotřebič proměřil. Nakonec jen uvedu že jsem neviděl aby stroj využívající svorku PE jako PEN prošel úspěšně revizí. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.11.2005, 19:57 TO: Moravec
Pokud se ptáte takto přímo, tak vám také přímo odpovím.
Určitě je mnohem lepším řešením osadit na 4vodičový přívod proudový chránič, a v tomto případě použít 4pólovou zásuvku, než ponechat napojení bez použití chrániče a vyměnit starou zásuvku za 5pólovou a provést pouze rozdělení PEN na PE a N přímo v zásuvce (což je správné jak podle ČSN 34 1010, tak i podle ČSN 33 2000-4-46).
Takže souhlasím s Vaším názorem! Myslím, že už byly vyčerpány všechny možnosti. Jenom připomenu, že nesouhlasím s pouhou výměnou staré 4p. zásuvky za novou také 4.p.. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Arnold Bencz 20.11.2005, 16:12 Suhlasim s Vami,akurat to nechapem preco este stale vyrabaju tie 4polove zásuvky? Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.11.2005, 18:37 Pro průmyslové provozovny pane Bencz! Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.11.2005, 22:44 TO: Hasala > reakce na příspěvek z 9.11.05 > Nepřu se o to, jak musí být instalace stroje podle nové ČSN, ale ČSN 33 2200/1988 uvádí v čl.6.1.2 přesně co jsem napsal 9.11.05. Co je tedy potom "uzeměný střední vodič" ? já si myslím, že PEN. Název: Re: Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.11.2005, 22:49 TO: Fuksa > Ze kterého roku ČSN 33 2200 máte na mysli? Viz můj předešlý dnešní příspěvek. |