Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru?
V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické
pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗).
Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod.
Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"?
Otázka je tak trochu nejasná.
Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky. Ta má obvykle pevnou část připojenou na pevný rozvod a někde jištěnou v rozvaděči. Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje.
U velkých šroubovacích ŠR konektoru, na příklad výrobce zakazuje odpojovat pod zatížením ale i pod napětím.
Pak ve stroji je samostatná modrá svorka označená písmenem N, která již nesmí být dále spojená s PE stroje. Povoluje to ČSN EN 60204-1 ed. 2 v čl. 5.1 tam, kde napojíme stroj ze sítě TN-C
Popište trochu více důvod použití tohoto konektoru. Kde uvažujete rozdělení PE-N....