Název: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Václav Macháček 08.09.2017, 08:02 Jak připojujeme vodiče přípojek
Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebírateln ý (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek? Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Vlado Konrád 08.09.2017, 11:56 Jak připojujeme vodiče přípojek Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek?Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek) Prúdovými svorkami skrutkovými alebo lisovacími tzv. "C" Podle čeho se volí velikost svorek? Podľa prierezu hlavného a odbočného vodiča] Jak se řeší spoje AL a Cu? Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva. Lze použít i nerozebírateln ý (lisovaný) spoj? Áno, doporučuje sa V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Použije sa vždy Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Tri. Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Veľkosť svorky spočítaná výrobcom a jej správna veľkosť to zaručuje spolu so správnym dotiahnutím. Prechodový odpor je potom nula nič a nemá sa čo hriať. Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek? Áno ale len na izolovaných vedeniach AES, NFA2X Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2017, 18:38 V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Použije sa vždy Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava? Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.09.2017, 20:18 Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky :'(
Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichova cí svorka. Krásný bylo bandážování. Jak se řeší spoje AL a Cu? Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva. Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka. On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Vlado Konrád 08.09.2017, 21:08 Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava? Otázka znela na doťahovanie spoja. Spoje sa doťahujú vždy na predpísaný moment. Áno , na prípojkách na izolovaných vzdušných sietiach je možne použiť ja svorky s trhacou hlavou. Nie všade to ale je povolené, a distribučné spoločnosti sa týmto svorkám vyhýbajú. Nakoniec ,po jej povolení a opätovnom pritiahnutí je tak či tak nutné použiť momentový kľúč Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Vlado Konrád 08.09.2017, 21:18 Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky :'( Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichova cí svorka. Krásný bylo bandážování. Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka. On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak. V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25 C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702 Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2017, 22:16 Otázka znela na doťahovanie spoja. ... Otázka byla z úvodníku k článku ...A toto je diskuse k tomu článku. Ne k jeho úvodníku. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Lukas55555 08.09.2017, 23:27 V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25 C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702 No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Jan Franěk 09.09.2017, 03:37 No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu No, jste si tím opravdu jist? :-\ U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel. Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení. ;) JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál. Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Vlado Konrád 09.09.2017, 05:13 U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP) Naviac nové siete a rekonštrukcia starých sa rieši výhradne izolovanými vedeniami. ( Tam je zvod bezproblémový aj meďou, ale neekonomický) Svorky s trhacími hlavami sa používajú minimálne. BTW sám som bol svedkom zle prevedenej svorky (2x) , kde materiál na utrhnutie bol slabší. Po pol roku chýbal v dome PEN - zvláštna náhoda, a tiež som videl opálené BTML oká na vývode z kogeneračnej jednotky 1000kVA v trafostanici. Tiež bol slabší materiál na utrhnutie a montér to neskontroloval a nedotiahol na moment imbusovým kľúčom.
Urobil som si záver sám a aj keď sa použijú oká , spojovače, svorky s trhacími hlavami , vždy to dám dotiahnuť momenťákom. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Lukas55555 09.09.2017, 07:27 No, jste si tím opravdu jist? :-\ U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel. Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení. ;) JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál. Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD. Máte pravdu. I u nás sú ešte Cu zvody do IPS ale len stare. Či už z medene rozvodu ale i z AlFe cez kupál. Od určitého času však toto nechce aspom zse (co viem)povoľovať. Čiže nové pŕípojky už z verejnej siete AlFe su už iba hliníkové zvody do IPS a odtial už i medene. K trhacim hlavicám... mi používame spojovače ktoré po utrhnutí ostane inbus a môže sa ešte dotiahnuť. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Igor Nováček 09.09.2017, 07:45 U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP) Bavíme se o tomto článku Václava Macháčka!http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.09.2017, 12:27 V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25 Al 16, Cu 10 a není problém ani Cu25... Jiný kraj...C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702 Svorka zajímavé, podle obrázku znám, ale využití jako odbočná svorka jsem ještě neviděl. Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD. Navíc u náhražek je problém, že nemají drážku pro montážní klíč, tak se stává, že když jde do tahu a montér nemá sílu, snadno se svorka sesmekne lehce bokem, nebo šikmým tahem na ráčnu dojde k dřívějšímu odtržení. Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Vlado Konrád 09.09.2017, 13:18 Je to tak. A kopa borcov opakovane použije tú istú svorku od nemenovaného fínskeho výrobcu riešiaceho podobný problém aj u vn. Neuvedommia si, že zuby svorky sú z AL a pri prvom použití a zatlačení do AES alebo NFA2s sa otupia a zdeformujú . Nepodarí sa im na prvý krát odbočiť zo siete a povolia ju a použijú znovu, miesto toho aba ju hodili do koša. A ako povedal klasik: A sme v pééérdeli pane hrábě.
Název: Re: Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Přispěvatel: Oliver Mička 12.09.2017, 12:54 Po SIL ayky a od SIL meď..
Nerady to distribucny vidia ale toleruju to pokial je to "spravne" spojene |