Název: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Pavel Varmuža 14.06.2009, 11:51 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
#116# Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Kamil Táborský 15.06.2009, 16:28 Pračka musí být umístěna v zoně 3,tedy min.60cm od vany!!
Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam. Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem. Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Jan Alin 15.06.2009, 18:44 Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam. Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem. Tato výjimka je ovšem platná i ve starší rodinné zástavbě a nájemních domech kde jsou koupelny rozměrově velice podobné panelákovým a je také tzv. nepsaná, takže v případě problému se na ni nelze odvolat a tím pádem jako by nebyla. Nebo se pletu a je to někde napsáno? Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Pavel Horský 15.06.2009, 22:54 Můžete sem pověsit odkaz na článek z ČSN?
Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 16.06.2009, 12:18 V malé koupelně, kterých je jistě požehnaně, se umístění pračky do zóny 2 nevyhnete. Také bych pračku viděl raději dál od vany než jsou 2cm, jako je v mém případě doma. Nelíbí se to ani zpracovatelům norem, kteří jako pamětníci začátků hromadné panelové bytové výstavby museli nad tímto přimhouřit oči, rozměry koupelny v bytovém jádru se zvětšit nedaly. V dnešních podmínkách rekonstrukcí a nové výstavby se doporučuje umístění pračky volit každopádně až do zóny 3, pokud se neumístí vůbec mimo prostor "koupelny", což je dnes již také běžné.
Pračka umístěná v koupelně v zóně 2 ale nemusí vůbec "vadit" ani nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 jako je v mém případě. Rozpor s novou normou jsem nenašel. Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.06.2009, 20:40 Dnes už zóna 3 neexistuje, ale podle dřívější normy do zóny pračka přijít nesmí, ale 90% praček tam je, protože to jinak nejde.
Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Kamil Táborský 17.06.2009, 22:06 Dnes už zóna 3 neexistuje.... Co je to za blbost? (ssur)Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Kamil Novák 17.06.2009, 22:56 Co je to za blbost? (ssur) Víte že již skoro 2 roky existuje ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ? (norm) Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Josef Nosek 18.06.2009, 05:56 Zona 3 je zbylý prostor koupelny který není součástí zony 0,1a2.
Dle TNI 33 2000-7-701 čl.3.8 Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Petr Doležal 18.06.2009, 11:00 Kolega Nosek přesně a je to i přímo v normě:
Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2, str.3, "Změny proti předchozím normám", 1.odstavec Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Radim Strycharski 18.06.2009, 12:06 Vypadá to, že zóna 3 existuje jen kvůli Francii, která zónu 3 ohraničuje plochou ve vzdálenosti 240 cm a doplňující pospojování omezuje jen na zóny 1, 2 a 3. Jinak by snad evidence zóny 3 neměla smysl.
Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Tomáš.Ondra 23.01.2015, 17:10 Jak je to s tou pračkou po 6ti letech? Smí být v zóně 2? Dohledal jsem pouze nejednoznačný požadavek pro el. zařízení v zóně 2 IP X4, chápu správně, že pračka, mající IP54 tedy může stát vedle vany?
Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.01.2015, 17:33 Stále platí ČSN 33 2000-7-701, ed.2
Ale ono to je se spotřebičem, který není pevně připojen a není spoučástí pevného rozvodu trochu složitější. Nevím o tom, že by nějaký závazný předpis určovat řadovému občanovi této země, že musí znát konkrétní normu. Něco jiného je jak je to napsané v návodu pro použití spotřebiče (pračky). Protože návod by majitel nebo uživatel měl respektovat. Protože spotřebič ji výrobek, ke kterému by výrobce měl dodat Prohlášení o shodě, ale jeho platnost bude omezena na to, že byde výrobek (spotřebič) používán podle pokynů v návodu. Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: František Šohajda 23.01.2015, 18:26 Citace Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem. Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 , tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!! V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!! I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! (dance) Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Kamil Novák 23.01.2015, 21:43 Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 , tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!! V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!! I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! (dance) 1) Nejsem samozřejmě znalec typů bytových jader, ale u toho na obrázku je vzdálenost 82 cm. 2) Nechápu, co dělá RT v původním (nerekonstruova ném) bytovém jádru. :-\ 3) Ti, kteří by případně napadali vzdálenost zásuvka -> vana pod 60 cm v původním bytovém jádru by museli být naprosto šílení. (zle) Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)? Přispěvatel: Záhyna Lubomír 24.01.2015, 17:21 „geneze - koupelen“
1970 - ČSN 37 5215: „Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách“. Tady byly již zóny (byly označeny jako „prostory“ označené písmeny, ne číslicemi jak je tomu nyní), byla možná montáž zásuvky ve vzdálenosti 55 cm od hrany vany (opatření bylo vyvoláno v té době užívanými typy bytových jader). Jako jediné doplňující ochranné opatření proti úrazu elektrickým proudem bylo doplňující pospojování vodivých předmětů v prostoru koupelny a jeho připojení k vodiči PEN zásuvky uvnitř koupelny (je nutno si uvědomit, že v té době tady bylo 90% instalací v TN-C). V době platnosti byly vydány tuším 2 změny, nejdůležitější bylo to o zřízení samostatného zásuvkového obvodu pro automatickou pračku. 1990 - ČSN 33 2135-1 1997 - ČSN 33 2000-7-701. 2007 - ČSN 33 2000-7-701 ed.2 |