Název: Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
Přispěvatel: Jaroslav Kojš 01.02.2010, 10:49
Může být v prostoru s vnějším vlivem BE2N1 provedena elektroinstala ce jako TN-C? Mohou být v tomto prostoru umístěny podružné rozvaděče a hl. rozvaděč nn?


#105#


Název: Re: Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.02.2010, 14:51
V prostoru s nebezpečím požáru hořlavých hmot se nesmí vyskytovat vodič PEN (pokud prostorem ouze neprochází). Tudíž nelze použít soustavu TN-C.
Dále zde smí být el. zařízení pouze nezbytné k provozu.
Pokud mají spínací přístroje krytí menší než IP5X, musí být mimo tento prostor.
Jistící přístroje proti přetížení a zkratu musí být umístěny před vstupem obvodů do těchto prostor.

Více ČSN 33 2000-4-482, čl. 482.1

PS: Pokud vás někdo nutí provozovat nebo dokonce revidovat truhlárnu, kde ještě před pár měsíci byl sklad potravin, jděte od toho.