Název: Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič? Přispěvatel: JJoseff 04.03.2008, 21:07 Měl bych dotaz zda podružný rozvaděč, který je vzdálený asi 40m od druhého rozvaděče musí mít v sobě hlavní jistič, ae nebo zda už zde stači jen ostatní jističe pro odvody zásuvek a světel...
Název: Re: Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič? Přispěvatel: Miroš Jan 04.03.2008, 21:31 Na relevantní odpověď, Uvádíte málo informací. :(
Název: Re: Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič? Přispěvatel: JJoseff 04.03.2008, 21:34 Zda musí být hlavní jistič na tento rozvaděč a nebo zda už tam mohu mít jen jističe pro světla, zásuvky...
Název: Re: Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.03.2008, 22:33 Musíte mít hlavní vypínač, ale můžete použít i hlavní jistič. 8)
Název: Re: Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.03.2008, 23:16 Každý rozvaděč (obecně) musí mít hlavní vypínač. Jako hlavní vypínač může být použitý i jistič nebo např. proudový chránič.
Jedinou vyjimkou, kdy nemusí být použitý hlavní vypínač, jsou bytové rozvodnice do 25A (včetně). |