Nejsem si jistý, který jistič vlastně vypadává, měl by jste to upřesnit. Vypadává jistič v podružné rozvodnici v bytu (PL) nebo jistič před elektroměrem ?
V některých panelákových bytech je jistič před elektroměrem pouze 15A, což je dost málo.
Zásuvkové okruhy byly standardně odjištěny jističi 10A. Typicky byl jeden jistič 10A pro zásuvky v jádře (zásuvka pod kuchyňskou linkou + zásuvka koupelně, případně infrazářič) a jeden jistič 10A pro ostatní zásuvky 230V.
Jestli je okruh přetížený, to můžete zjistit podle příkonu spotřebičů (na spotřebičích by měl být štítek s příkonem ve W nebo kW). Na jistič 10A je možné připojit 2300W, na jistič 16A je možné připojit 3680W.
Pouhá výměna jističe za silnější není moc dobré řešení, vodiče se mohou přetížit a pak je jen otázkou času, kdy něco uhoří (popř. shoří)
Nicméně při lehké údržbě je to možné provést, ale je to spíše nouzové řešení.
Ovšem pokud je už nyní na zásuvkovém okruhu pro jádro instalován jistič 16A (pravděpodobně ho už dříve někdo vyměnil, původně byl zřejmě osazen jistič 10A), výměna za 20A ani není možná, zásuvky mohou být jištěny max. 16A.
Jediným řešením je tedy samostatný okruh, tj. samostatný přívod z rozvodnice a samostaný jistič.
No a úplně nejlepším řešením je komplet nová elektroinstala
ce nebo alespoň částečná rekonstrukce elektroinstala
ce v jádře.