Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 25.09.2018, 08:37



Název: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.09.2018, 08:37
Situace:
Z rozvaděče cca.50 vývodů CYKY 3x6 v lištách.
Pro lepší manipulaci mne napadlo do rozvaděče z lišty vstoupit jen L a N, PE vodiče by pak pokračoval v liště pod rozvaděč na přípojnici PE.
Coby TT síť bych výtvor s ohledem na absenci PCH nazvat nemohl.


Název: Re: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.09.2018, 22:40
SPD tam neřešíš?
Tam by bylo pak zajímavé upřesnit "rozměry, vzdálenosti".
Beru to jako tak trochu nestandardní věc, ale dokázal bych to vzít jako zajímavé řešení.


Název: Re: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.09.2018, 22:50
Bude provedení jasné na první pohled?
Spíše bych řekl, že to nebude jasné na první pohled do rozvaděče!
A bude chudák opravář hledat, kde je zakopaný PE.
Z logiky věci, bych hledal PE v rozvaděči nikoliv kdekoli jinde.


Název: Re: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.09.2018, 22:51
SPD má svůj vlastní pelíšek pod oním rozvaděčem v těsné blízkosti MET, a tam bych právě rád viděl onu lištuPE.


Název: Re: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.09.2018, 00:05
Předpokládám že úplně neřešíš nějaké zásadnější IP ( i když pozor na škůdce jakými mohou být mišové, nebo i pavouci a podobně). Pak, že vstup pro vodiče nebude vidět (lišta těsně u rozvaděče) a víko lišty bude dostatečně nesnadno odnímatelné.
Svorkovnice PE by asi taky měla být uzavřená a přístupná pouze za pomoci nástroje, nebo speciálního klíče, stejně jako v případě rozvaděče. Zase předpokládám že nebudou přístupné vodiče v základní izolaci.
Jseš pak ochoten se pod to dílo podepsat, co by autor návrhu, nebo přímo jako prováděcí firma? to taky hodně napoví  ;)


Možná bys nám mohl poskytnout nějaký nákres, který by nám napověděl více a možná by nám odhalil další možné problémy (slabiny) tvého řešení, na které se zaměřit


Název: Re: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.09.2018, 08:29
Vadí mi na tom porušení zásad přehlednosti rozvodu. Podepsal bych se jen v případě, že je tam vliv BA4 nebo BA5 a vydané MPBP, ve kterém bude toto technické řešení uvedeno. Nebylo by od věci s ohledem na zvyklosti všechno umístit na přístrojovou desku, ta potom zřejmě tvoří jeden celek, podobně jako můstek PEN na elektroměrové desce. Když půjdu do důsledku, tak mohu mít na desce jeden jističový kryt, druhý kryt pro N a třetí kryt pro PE. Potom nepůjde ani o rozvaděč, ani o úplný kryt a přitom bude všechno v pořádku.


Název: Re: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2018, 17:32
Po shlédnutí jednoho podivného řešení bych si dovolil posunout to ještě o kousek:
- může být bod rozdělení asi metr pod rozvaděčem na svorkovnici pospojování?
Já si o autorovi nemyslím nic slušného, ale zkouším jestli mi něco neuniklo