Název: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: Josef Jelič 16.03.2016, 10:26 Nová základnová stanice ZS mobilního operátora - vzdálenost od RE (HJ-3x25A) - 1107m.
RE v místě připojení na DS ČEZu. HJ - 3x25A je požadavek investora (soudobých cca 16kW) s ohledem na další možné rozšíření. V místě ZS ještě cca 45m CYKY-J 3x1,5 na vrchol stožáru k osvětlení. Jak z praxe dimenzovat průřez napájecího kabelového vedení mezi přípojkovou skříní před RE a světelným spotřebičem? Název: Re: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: ACEOF ACES 18.03.2016, 13:03 Já bych volil průřez napájecího vedení takový, aby byl při plném zatížení, mezi přípojkovou skříní a světelným spotřebičem, úbytek napětí do 4%.
Název: Re: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.03.2016, 11:26 A taky aby vyhověla vypínací smyčka a vedení bylo ekonomické, to bude třeba znát dobu využití maxima....
Název: Re: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: František Šohajda 19.03.2016, 16:28 A taky aby vyhověla vypínací smyčka a vedení bylo ekonomické, to bude třeba znát dobu využití maxima.... Myslím si, že mobilní operátoři moc ekonomické vedení neřeší.....Ti mají plnou kasu! ;D Název: Re: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: Jan Franěk 19.03.2016, 17:06 Myslím si, že mobilní operátoři moc ekonomické vedení neřeší.....Ti mají plnou kasu! ;D Tak to bych si nedovolil tvrdit nikdy a nikde. Velmi troufalé vyjádření a neznám firmu, která by nehleděla na ekonomické hledisko. Pokud se ovšem někde tolik nešetří, je to ze zcela jiných důvodů. Třeba kvůli spolehlivosti a podobně, tedy nejde o bezhlavé utrácení prostředků. Nejdříve bych zjistil jaké jsou konkrétní požadavky na připojení v místě operátora. Tedy předpokládané trvalé a maximální předpokládané zatížení. Nebo maximální dovolený úbytek napětí na konci vedení, který nebude operátorovi vadit. Pak kvalitu a vlastnosti sítě v místě připojení napájecího kabelu. Podle zadání se předpokládá v podstatě plné využití jističe 25A. Po jakou dobu? Stále nebo jen nárazově? Vše ostatní je pouze matematický výpočet za pomoci známých vzorců. Podobných výpočtů je i zde na stránkách diskusí Elektrika.cz již mnoho. malá inspirace ;) Název: Re: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: Jan Bocek 19.03.2016, 18:08 .....ta tabulka je skvělá a již mnohokrát mi pro rychlý návrh pomohla.
Nedávno jsme řešili podobný problém, při délce jeden kilometr a vyšel nám, podle projektu, kabel 4x70 mm2 ( pro úbytek do 4%) Název: Re: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.03.2016, 18:47 Já řešil provizorku 1100m na 63A a nevyšlo to vůbec :D
|