Název: Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu? Přispěvatel: Petr Fridrich 14.07.2009, 13:19 Jakou normou se řídit při navrhování vn kabelu (6-AYKCY resp. 22-AXEKVCE)
z hlediska tepelných účinků procházejícího proudu (dovolený proud)? Lze na vn kabeláž použit normu ČSN 33 2000-5-523 ed.2? V té je uvedeno:" ...norma se uplatňuje ... jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 kV střídavého nebo 1,5 kv ss napětí." Dimenzování průřezu s ohledem na tepelné účinky zkratového proudu jsem si vědom. #112# Název: Re: Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu? Přispěvatel: IM 14.07.2009, 23:27 Není důvod proč by se kabel vn měl dimenzovat jinak než nn. U vn je ale nepříznivější hledisko při dimenzování na tepelné účinky zkrat. proudu u nn zase na velikost jmenovitého proudu.
U kabelů vn máte předepsané mezery pro uložení. U ČSN je tendence vytěsňovat vn (viz ČSN 332000-4-41, ed.2), zbudou PNE. |