Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Peter VoltElektro 27.03.2022, 21:05



Název: Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
Přispěvatel: Peter VoltElektro 27.03.2022, 21:05
Je potrebná tlmivka medzi zvodičom T2 DEHNguard M YPV SCI 150 a zvodičonm T3 DEHNrail M 2P 75 ?
Aká môže byť minimálna vzdialenosť medzi tymito zvodičmi ?


Název: Re: Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.03.2022, 22:41
Pokud to máte v rámci rozvaděče, tak je to zbytečný... Stačí DehnGHuard, má T2 +T3 do (a tom si nejsem 100% jisty) do 5m


Název: Re: Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
Přispěvatel: Peter VoltElektro 28.03.2022, 15:46
Pokud to máte v rámci rozvaděče, tak je to zbytečný... Stačí DehnGHuard, má T2 +T3 do (a tom si nejsem 100% jisty) do 5m

DehnTrail M 2P 75 som chcel pridať kvôli zníženiu ochrannej úrovne medzi DC +/-  na <400V.
I to je stále veľa pre regulátor Victron MPPT, ktorý znesie max. 150V,
ale nenašiel som žiadny T3 zvodič ktorý by mal pracovné napätie >75V DC a ochrannú úroveň <150V.