... která spínají dva okruhy (fáze L1 a L2) podlahového topení 16A (max 1400W).
....takže nahradit stávající tenký kabel za JYTY-O 4x1.
... použít instalační relé například Z-R230/16-20.
- s ohledem na fáze L1 a L2 v jednom relé se dvěma NO kontakty
Doporučíte případně jiný spinací prvek?
Toto relé nesmí mít mezi kontakty 400V, jen 230V. I proto v původním provedení byla relé 2 a ne jedno vícekontaktní (i když se na 6A termického proudu taková dělají.
Relé, které může mít mezi kontakty 400V budete těžko hledat, to umí až stykače (průmyslové všechny, instalační většinou ano).
Jištění musíte dimenzovat i podle kontaktů. Chcete-li (což je rozumné) využít přímo kontaktu termoregulátor
u, musíte snížit předřadné jištění.
Zde můžete jít s jištěním na 6A B, pak s velkou pravděpodobnos
tí ani nebudete muset měnit JYTY kabel. I při jištění 10A B by asi také JYTY vydržel, pokud vyjde smyčka a kladení kabelu.