Název: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.05.2014, 16:18 Máme zítra připojit motor. Vím, že má mít 12,5kW. Teď jsem dostal fotku štítku. A hle hodnoty jsou na něm dvoje. Dokáže mě to někdo vysvětlit?
Chápal bych, kdyby to bylo pro různé frekvence, různá napětí, ....... Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Martin Kurka 21.05.2014, 16:40 Na té fotce je to blbě vidět, ale vlevo jsou údaje pro připojení na 60Hz a vpravo na 50Hz. Všimněte si hodnot otáček ;).
Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.05.2014, 16:53 Právě, že to na všech fotkách vypadá jako 50Hz, to bylo první co mě napadlo. No raději to nechám ještě ověřit na místě..
Detail čísla z jiné fotky.... Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Kalina Jiří 21.05.2014, 16:55 To nebude štítek na 50/60 Hz. Otáčky na 60 Hz nesedí, při 60 Hz by otáčky měly být kolem 3540 ot./min.
Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Martin Kurka 21.05.2014, 17:14 To nebude štítek na 50/60 Hz. Otáčky na 60 Hz nesedí, při 60 Hz by otáčky měly být kolem 3540 ot./min. No jo, jsem slepej, rutina. Mělo mne trknout Ex.To jsou redukce na teplotu okolí a třídu výbušnosti. Nevýbušné Siemensy AOM, AVM a AKM dělají ve Frenštátě, tak se poptejte, nebo pohledejte u Siemensů podrobný katalog, tam jsou rozpitvané i štítky. Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.05.2014, 20:42 Pane Kurko, díky za nakopnutí..... Opět smekám před vaším přehledem (poklona)
Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Kastner Lubomír 22.05.2014, 06:01 Kolega Kurka to vyřešil perfektně. K tomu není více co dodat.
Název: Re: Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty? Přispěvatel: Kalina Jiří 22.05.2014, 13:02 Takže dle katalogu Siemens u tohoto elektromotoru při použití v teplotní třídě T1 a T2 je výkon elektromotoru 16 kW a při použití v teplotní třídě T3 je výkon elektromotoru 12.5 kW.
|