« Odpověď #1 kdy: 10.02.2006, 00:51 » |
|
Tak úplně dobře nerozumím vašemu dotazu.Jestliž e víte,že tam máte dnes jistič 3x150A a chcete ho snížit na 3x80A tak nevím,proč se ptáte na starý,předpotopní jistič? Jelikož dnes používáte určitě nepřímé měření,musí se předělat celý elektroměrový rozvaděč a do něj osadit uplně nový jistič např.PLHT-B80/3 Moeller.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2006, 07:07 » |
|
To Pípal: Jestli jsem pochopil vaši úvahu v tom smyslu, že neznáte zkratové poměry v rozvodné síti a chcete ji odvodit ze starého jističe, protože ten dosud vše vydržel, tak večer vám zkratovou odolnost sdělím. Také možná najdu retrofit, aby se nemusely kromě předrátování také vrtat nové upevńovací otvory, pokud nevyhoví třeba LST 80B/3. Konzultace s RZ však bude nutná
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2006, 19:27 » |
|
Omlouvám se, nedohledal jsem.
Našel jsem jen J21U : 15 kA a J2UX : 20 kA při korektnm zapojení (tok proudu zhora dolů)
Snad už jen oslovit archiv OEZ.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2006, 21:35 » |
|
Výměna starého typu za nový není problém i bez rekonstrukce rozvaděče. Obraťte se na OEZ Letohrad oddělení retrofitů. Vyrábějí k moderním jističům přípravky, které vám umožní zabudovat moderní jistič např. modeion do původních uchycovacích otvorů jističe Vámi citovaného a nemusíte ani upravovat přívodní nebo vývodní vodiče. Je to super. určitě se obejdete, protože Vámi citovaný jistič je výrobkem OEZ Letohrad. Retrofity se vyrábějí snad pro všechny výkonové jističe. telefon doma nemám, ale v případě zájmu mohu zaslat zítra a nebo si jej musíte sehnat v telefonním seznamu. S pozdravem Míla Dunda.
|
|
|
|
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.02.2006, 15:10 » |
|
|
|
|
|
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 16.02.2006, 07:38 » |
|
Já bych si místo zjišťování zkratové odolnosti starého jističe zanesl rozvod do Sichru a z něho hned zjistím, jaké zkratové poměry mohu očekávat. A podle toho bych pak vybíral jistič. Ono dřív byl dost omezený výběr a nainstalovalo se často to, co se dalo sehnat. Dále bych se obrátil na OEZ Letohrad, určitě vám poradí, jinak o retrofitech platí výše uvedené příspěvky.
|
|
|
|
Petr Moravec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2006, 07:59 » |
|
To: Holaň To by bylo asi to nejlepší. I Pavouk od Moellera se mi zdá příjemný pro tento druh výpočtu.
Jen někdy vzniká problém dohledat vstupní parametry :-(. Jinak s vámi souhlasím.
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.02.2006, 09:09 » |
|
S dohledáním vstupních parametrů má p.Moravec pravdu. Mně nebyly schopny RZ sdělit zkratový proud na dané skříni mřížové sítě nn. Samozřejmě se to dá obejít tak, že budu např. uvažovat trafo někde těsně "za rohem", o výkonu třeba 630 kVA. Ale zase je to "o ničem"
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|
|
|
štěpán škriečka
|
|
« Odpověď #17 kdy: 21.02.2006, 15:14 » |
|
To:pan Tomáš Pípal. Vážený, při snižování buďte opatrný. Několikrát jsem se setkal s tím, že po výměně za nový typ jistícího prvku tento vypínal například při zapnutí větších/nebo více/ spotřebičů najednou a to se ani kolikrát nesnižovala jeho vypínací hodnota a je to dáno tím, že staré jističe jsou málo citlivé. Je dobré mít vše spočítáno. A pokud to jde, tak to dzkoušet, už jsem to řešil a to tak, že se nový jistič zapojil za ten stávající a nechal ho takto skušebně zapojen. pokud nevypínal /vyjma zkratu/, tak to bylo v pořádku. Je tam ještě jedna věc a to ta , že pokud je hodně a dlouhodobě zatěžován/slabě přetěžován/ může po čase dojít k takzvanému vyhhřátí a větší citlivosti s nežádoucím vypínáním. Proto je třeba zvážit skutečný odběr a jeho délku provozu/tzv.soudobost/.
|
|
|
|