Název: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Přispěvatel: Pet Holík 20.03.2013, 09:36 Při výchozí revizi byla na zásuvkách z UPS hodnota Zs -přibližně 0,6 ohmu.
Při periodické revizi 1,9 ohmu. Majitel odmítá vypnout (bypassovat) UPS. Je možné, že výchozí revize byla při bypassované UPS, a kde se ten 1 ohm vzal? Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Přispěvatel: František Šohajda 20.03.2013, 17:01 Záleží jak je UPSka zapojená.....j ak pracuje....je to možné !
Pokud před je jiná impedance. Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.03.2013, 17:45 Jak je UPS odolná proti zkratu?
Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Přispěvatel: Miroslav Revús 20.03.2013, 17:48 Dobrý článok o postupoch pri posudzovaní bezpečnosti UPS napísal pre elektrika.cz David Klimša.
http://elektrika.cz/data/clanky/klimups040414/view?searchterm=ups%20%28fm%29 http://elektrika.cz/data/clanky/klimsaups040414/view?searchterm=ups%20%28fm%29 Ak by odkaz zomrel, tak je materiál aj v prílohe. Název: Re: Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V? Přispěvatel: Pet Holík 20.03.2013, 18:07 To: Revús
Dík za odkaz :) |