Název: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Lukáš Jůzl 01.01.2019, 18:44 Mám v objektu blízko trafa podružný rozvaděč, kde je vypočítáno Ik“=7kA. Byla tady chybně stanovena vypínací schopnost jističů na 6kA. Dotaz je, zda-li postačí, pokud se změní jištění přívodního kabelu z jističe na pojistky (CYKY 4x16, 63B/3 -> 63A gG), které omezí tento proud na jakoukoliv hodnotu pod 6kA (v tomto případě cca 4kA).
V Sichru to vypadá ok, ale jde mi o to, jestli takto mohu porovnávat špičkovou hodnotu omezeného proudu 4kA a efektivní hod. Icn 6kA. Popř. zda-li musím vzít v úvahu ještě něco jiného? Nebo je potřeba vyrobit rozvaděč s přístroji stavěnými na 10kA? Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Miroš Jan 01.01.2019, 19:55 Tak sem hoď výpočet ze SICHRU, ať se podíváme. :)
Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Lukáš Jůzl 01.01.2019, 21:01 Přikládám výpočet s 2 variantami jištění kabelu :)
Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Miroš Jan 01.01.2019, 22:04 Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A.
Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. :) Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 07:24 Osadil bych pojistkový odpínač OPV14/3 a pojistky PV14/63A. Nemáš jištění na primární straně toho distribučního trafa. :) Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá. A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG. Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Milan Hudec 02.01.2019, 07:34 Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat?
Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 07:39 Jak to je se stavbou trafostanic u stávajících instalací kdy jističe zkratovému proudu přestanou odpovídat? Obvykle se spolehneme na omezující vlastnosti nožovek v PS. Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Lukáš Jůzl 02.01.2019, 10:32 Přikládám výstřižek z katalogu Oez Minia, kde je tabulka udávající max. zkratové proudy s předřazenou pojistkou. Když budu uvažovat např. pojistky 125A gG a jistič LTE 63B/3, dostanu hodnotu Icn = 25 kA. Což řeší můj problém.
Je potřeba poté ještě odečíst hodnotu Io a s něčím ji porovnávat, když už mám takhle tabelárně dané Icn? Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Lukáš Jůzl 02.01.2019, 11:10 A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG. Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení? Citace ČSN 33 2000-4-43 ed 2, čl. 433.2.2 Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází, a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku, ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek: a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434 Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Miroš Jan 02.01.2019, 11:39 Pokud vím, Sichr s jištěním na straně vn nepočítá. A s těma pojistkama bych šel co nejvýš, ať je neběháte furt měnit. Místo vypínače pak dát jistič. Teoreticky to omezí i 200A gG, ale to je na větší odpínač FH1. Pro malý PV odpínač je to maximum 125 A gG. Ale počítá. ;) Název: Re: Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.01.2019, 12:07 Ale počítá. ;) Dají se vložit, otázka je, zda a co počítá. Rozumím správně Vámi navržené možnosti, že pojistky v RH slouží jako ochrana proti zkratu té 4x16, přičemž jistič v RP má zajišťovat ochranu proti přetížení? Ano, proti zkratu lze jistit pouze na začátku vedení, proti přetížení na začátku i na konci. |