Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
    Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko? Samozřejmě jak mnozí tuší tak jsou určeny ke spínání nízkoinduktivn ích a nízkoztrátovýc h kondenzátorů v kompenzačních rozvaděčích, bez tlumivek i s ochrannými tlumivkami. Kondenzátorové stykače CC jsou vybaveny blokem tří předstihových kontaktů v sérii se šesti rychlovybíjecí mi odpory. Tyto předstihové kontakty zajišťují v první fázi sepnutí omezení špiček spínacího proudu. Následně je jmenovitý proud veden přes hlavní kontakty, které jsou sepnuty ve druhé fázi zapínání a předstihové kontakty jsou ...  
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/kde-vyuzit-kondenzatorove-stykace-cc-od-zez-silko/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/kde-vyuzit-kondenzatorove-stykace-cc-od-zez-silko/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/kde-vyuzit-kondenzatorove-stykace-cc-od-zez-silko/@@eview)
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
   


Název: Re: Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
Přispěvatel: Ivan Polínek 14.06.2023, 18:58
Nejedná se o rychlovybíjecí odpory, ale o nízkoohmové odpory, které slouží pro omezení zapínacího proudu při sepnutí stykače. Předstihové kontakty se  krátkodobě sepnou při zapínání stykače ještě před sepnutím hlavních kontaktů