Název: Ako má byť správne zapojený motor do YD? Přispěvatel: Peter Kováčik 10.02.2011, 06:40 Ak je motor zapojený do yd a
l1 - u1 l2 - v1 l3 - www po prepnutí do D má byť u2 - l3 v2 - l1 w2 - l2 alebo u2 - l2 v2 - l3 w2 - l1 alebo ako? Název: Re: Ako má byť správne zapojený motor do YD? Přispěvatel: Jirka Hub 12.02.2011, 21:56 Ak je motor zapojený do yd a l1 - u1 l2 - v1 l3 - www po prepnutí do D má byť u2 - l3 v2 - l1 w2 - l2 alebo u2 - l2 v2 - l3 w2 - l1 alebo ako? Myslím, že vinutí motoru je standardně vyvedeno na svorkovnici, na které se propojují běžně svorky u2-v2-w2 pro Y nebo svorky u1-u2, v1-v2 a w1-w2. Tim chci říct, že mi dotaz přijde zvláštní. Každopádně bych čekal prvni z nabízených možností. Vinutí musí být zapojena tak aby jejich smysl odpovídal orientaci vektorů připojených napětí. Název: Re: Ako má byť správne zapojený motor do YD? Přispěvatel: Krýdl Petr 12.02.2011, 22:34 Pravděpodobně chcete spouštět motor Y/D pomocí stykačů a potřebujete zapojit 6 vývodů (drátů) z motoru. Pokusím se to vysvětlit jednoduše :
spojení Y - je jdnoduché L1 - U1 L2 - V1 L3 - W1 U2 - V2 - W2 propojit do zkratu (stykačem nebo propojkami) spojení D - složitější musíte respektovat začátky a konce cívek vinutí L1 - U1 druhý konec vinutí U2 - L2 L2 - V1 druhý konec vinutí V2 - L3 L3 - W1 druhý konec vinutí W2 - L1 Hodně zdaru ke zprovoznění. |