Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Peter Kováčik 10.02.2011, 06:40



Název: Ako má byť správne zapojený motor do YD?
Přispěvatel: Peter Kováčik 10.02.2011, 06:40
Ak je motor zapojený do yd a
l1 - u1
l2 - v1
l3 - www
po prepnutí do D má byť
u2 - l3
v2 - l1
w2 - l2
alebo
u2 - l2
v2 - l3
w2 - l1
alebo ako?


Název: Re: Ako má byť správne zapojený motor do YD?
Přispěvatel: Jirka Hub 12.02.2011, 21:56
Ak je motor zapojený do yd a
l1 - u1
l2 - v1
l3 - www
po prepnutí do D má byť
u2 - l3
v2 - l1
w2 - l2
alebo
u2 - l2
v2 - l3
w2 - l1
alebo ako?


Myslím, že vinutí motoru je standardně vyvedeno na svorkovnici, na které se propojují běžně svorky u2-v2-w2 pro Y nebo svorky u1-u2, v1-v2 a w1-w2. Tim chci říct, že mi dotaz přijde zvláštní. Každopádně bych čekal prvni z nabízených možností. Vinutí musí být zapojena tak aby jejich smysl odpovídal orientaci vektorů připojených napětí.


Název: Re: Ako má byť správne zapojený motor do YD?
Přispěvatel: Krýdl Petr 12.02.2011, 22:34
Pravděpodobně chcete spouštět motor Y/D pomocí stykačů a potřebujete zapojit 6 vývodů (drátů) z motoru. Pokusím se to vysvětlit jednoduše :
spojení Y - je jdnoduché
L1 - U1
L2 - V1
L3 - W1
U2 - V2 - W2 propojit do zkratu (stykačem nebo propojkami)
spojení D - složitější musíte respektovat začátky a konce cívek vinutí
L1 - U1 druhý konec vinutí U2 - L2
L2 - V1 druhý konec vinutí V2 - L3
L3 - W1 druhý konec vinutí W2 - L1
Hodně zdaru ke zprovoznění.