Přispěvatel: Jakub Grepl 09.02.2024, 21:58
Jak je zajištěna ochrana proti úrazu například u tlačítek pro osvětlení? Kabel má dvě žíly, 230V a žádný ochranný vodič.


Název: Re: Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
Přispěvatel: David Hruda 10.02.2024, 09:08
Jak je zajištěna ochrana proti úrazu například u tlačítek pro osvětlení? Kabel má dvě žíly, 230V a žádný ochranný vodič.

Krytím a izolací.
Kam byste ten ochranný vodič chtěl připojit?


Název: Re: Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
Přispěvatel: Václav Třetí 10.02.2024, 09:15
Bývaly a dodnes existují spínače v kovovém krytu (ABB Garant),  tam je třeba dovést vodič PE a kryt s ním spojit.


Název: Re: Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
Přispěvatel: David Hruda 10.02.2024, 09:25
Záměrně jsem tento typ nezmínil, protože jeho použití je už trochu speciální a nechtěl jsem v tom tazateli udělat zmatek.  o:-)


Název: Re: Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
Přispěvatel: Václav Třetí 10.02.2024, 09:33
Záměrně jsem tento typ nezmínil, protože jeho použití je už trochu speciální a nechtěl jsem v tom tazateli udělat zmatek.

Jenže on se možná právě proto ptá. Moje zkušenost je, že když vidím tyto spínače, nebo jejich původní verzi z 80. let, tak mám při kontrole více než 50% šanci, že jsou jejich kryty s PE nespojené.

Bohužel i se zásuvkami v tomto provedení mívám stejnou zkušenost, jen je jich nepřipojených méně, to bývá zejména kutilská chyba, elektrikáři je většinou připojí na PE (když už ho tam mají).


Název: Re: Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.02.2024, 10:40
Slovami 4-41, pre bežný vypínač stačí základná ochrana,..ochranné opatrenie sa neuplatňuje..,  
Rovnako jak pri vypínačoch, ktoré síce majú kovové časti, no výrobca ich nevybavil prípravou na pripojenie vodiča PE...
Pri vypínači so svorkou PE, už je ochranné opatrenie  povinné v plnom rozsahu..