Měl by měřit tak krátkými špičkami, že na ně chránič nemá reagovat, ale některé "stíhají" vypadnout a dokonce mám zkušenost z revizí informačních tabulí, že měření v rozvaděči OK, ale čím dál od rozvaděče (delší vedení), tím větší pravděpodobnos t že chránič vypadne.
tohle se dá ještě celkem jednoduše vysvětlit elektrické vedení má kromě odporu také svou indukčnost a kapacitu, které se projeví tak že obdélníkový impuls přivedený na vstup se na výstupu zdeformuje tak že náběžné hrany nebudou tak ostré a impuls se protáhne do délky.
Rozhodně to nebude jediný faktor, tolerance chrániče udělá své a také se na výsledku může podepsat kapacita vedení proti zemi, kde i níyká hodnota unikajícího proudu zase o kousek přispěje k vybavení RCD. Který z těchto faktorů hraje dominantí roli si takhle od stolu bez počítání a měření nedovolím posuzovat