HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Štěpán 13.02.2008, 11:42



Název: Je u kabelového mostu předepsaná pochozí lávka?
Přispěvatel: Jan Štěpán 13.02.2008, 11:42
Venkovní kabelový most, kabeláž 6kV + 0,4kV, výška cca 6m, délka 100-200m. Je předepsaná pochozí lávka?

Prosím jen odkazy na příslušné části v ČSN, dohady typu já bych dal, já ne nemohu uvést do tech. zprávy.


Název: Re: Je u kabelového mostu předepsaná pochozí lávka?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.02.2008, 19:14
EP ESČ 33.01.02 Kabelové kanály......mo sty.....( Pozor jsou to jen pravidla, která byla vydána jako náhrada za zrušenou 38 2156 ).
Kapitola 4.
Mimo jiné: kabelové mosty mají charakter a rozměry kabelových průchozích kanálů a platí pro ně stejná ustanovení. A průchozí je průchozí, t.j. musím po něčem chodit.


Název: Re: Je u kabelového mostu předepsaná pochozí lávka?
Přispěvatel: Jan Štěpán 15.02.2008, 13:24
Díky Petře.
 ;)