Název: Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění? Přispěvatel: Jan Riman 28.05.2021, 22:43 Při svařování na uzemněné konstrukci rodinného domu svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění a vypne, pri svařováni. Mimo konstrukci jede bez problémů. Dům má stare rozvody a zásuvku 32A čtyřkolík. Napada někoho důvod? Název: Re: Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění? Přispěvatel: František Janeček 29.05.2021, 15:15 Mám dvě otázky:
1/Jaká svářečka? 2/Co je zkrat na uzemnění? Název: Re: Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.05.2021, 16:30 ad 2), to je takový terminus technikus, v podstatě chybové hlášení, které značí, že se někde buď propaluje kastlík svářečky, resp. že je drát na potenciálu šasi, kde nemá co dělat.
Název: Re: Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění? Přispěvatel: Václav Třetí 30.05.2021, 05:03 Zřejmě příliš "chytrá" svářečka. Elektronika přístroje vyhodnocuje nežádoucí stav, kdy by svářecí proud mohl procházet vodičem PE nebo PEN sítě a poškodit ho. Vodiče v síťových rozvodech nejsou dostatečně dimensované pro průchod svářecího proudu, to nezávisí ovšem na tom, zda jsou rozvody TN-C (čtyřvodičové nebo dvouvodičové, mající společný PEN( nebo TN-S (pětivodičové nebo třívodičové, čili s oddělenými vodiči PE a N), nebezpečí hrozí v obou případech. Prozraďte nám výrobce a typ svářečky, bez toho se asi dále nedostaneme.
|