Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2023, 08:11 » |
|
Vzhledem k tomu, že se kabely CYKY kladou přímo do omítky a solární kabely se do omítky klást nesmí (kladou se do instalační trubky nebo do lišt) půjde vždy o dvě trasy.
Trubková trasa má své zákonitosti nejen z hlediska poloměrů a protahovatelno sti vodičů, ale i z hlediska požárních prostupů, srážení vody v trubkách, vedení cest hmyzu akustického hlediska a u novostaveb s nuceným větráním i z hlediska tepelných a tlakových ztrát.
Obecně jako u každého elektrického vedení se musí zohlednit požární hledisko do čeho se klade a na co se vedení klade, hledisko oteplení od komínů apod. hledisko souběhů a křížení s rozvody plynu, topení vody, kanalizace a vzduchotechnik y, hledisko tras elektroinstala ce v předepsaných zónách nad podlahou, pod stropy, vedle oken a dveří atd atd.
Je-li na střeše více stringů, kladou se pro solární kabely dvě trubky, jedna pro + vodiče a druhá pro - vodiče stejnosměrné soustavy. Protože zkratové proudy solárních panelů jsou s provozními proudy prakticky shodné, tak zde není nebezpečí dynamického silového ovlivňování DC vodičů (při zkratu se vodiče DC soustavy k sobě přicucnou).
Souběh DC a AC tras z hlediska jejich vzájemného rušení nevadí. Ale je nutné dbát na to, že většinou jde u solárních kabelů o izolovanou DC soustavu IT s vysokým napětím. A podle napětí stringů za mrazu a plného osvětlení se určí potřebný údaj nejvyššího provozního DC napětí stringů a z něj vyjdou potřebné izolační schopnosti vedení, vzdušné a povrchové vzdálenosti atd. Na kabelových roštech a ve společných lištách pak už nemusí vyjít izolační schopnost CYKY vodičů proti izolační schopnosti solárních kabelů.
Co se týče trasování je zde jistá záludnost v tom, zda je na střeše spojená či nespojená konstrukce panelů s hromosvodní soustavou. To ale vyjde z projektu podle vzdálenosti "s". V každém případě úsek prostupu DC vedení ze střechy ke skříni přepěťových ochran stringů nesmí být v žádném souběhu ani v blízkosti domovní instalace. Kritické je i trasování vyrovnávacího vodiče potenciálu k domovní svorkovnici MET a jeho souběh či nesouběh s oběma soustavami.
V případě souběhu DC vedení s datovými vodiči (například internetová přípojka k měniči) pak izolační schopnost běžných datových vodičů je tak nízká, že jsou zde potřebné další trubky jen pro datové vodiče a izolační vzdálenosti a bariéry vícenásobné.
|