Název: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením? Přispěvatel: Milan Hudec 06.05.2017, 20:47 Myslím si že z hlediska přepěťové kategorie by měl být min. na 6kV, nebo se mýlím a stačí CYKY?
Název: Re: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.05.2017, 20:34 Pro přípojky venkovním vedením AES. Zkušební 4kV.
Při zásahu bleskem se vlivem oteplení speče izolace a zpravidla i jádra. Název: Re: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením? Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.05.2017, 09:25 Ve standartech EON je NAYY 4x nebo AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10
U vzdušných převěsů AES 4x16 nebo AYKYz 4x16, AESem se podstatně líp dělá a je lehčí. V příloze je citace ze jedné smlouvy o připojení co teď řeším. Název: Re: Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2017, 16:26 Myšlenka zajímavá, ale s ohledem na běžnou délku přípojky a častému propojení "2 různých zemí" je otázkou, jestli by těch 6kV stačilo i kdyby tam byly osazeny přepěťovky na obou koncích.
Takže to asi bude bráno jako jakési přijatelné riziko. |