Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.12.2012, 14:45 » |
|
Je to na řešení každého projektanta. Osobně jsem v celkem velikém kancelářském centru zapojoval PC stoly a 1 stůl zahrnoval 4 pracovní místa cca 5 zásuvek na místo. Do tohoto stolu byly dva okruhy zásuvek. Takže 2 pracovní místa 1 okruh. Asi bych se tedy řídil požadavkem 10 zásuvek na okruh.
|
|
|
|
|
|
Radim Blaťák
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 25.12.2012, 17:31 » |
|
Doporucenie: istice char C a v praxi sa mi osvedcilo riesenie s oddelenymi zasuvkami pre PC a pre prislusenstvo (lampicky a pod). PC zasuvky farebne, preskolena obsluha, bez RCD, istenie Cckom. Zasuvky pre prislusenstvo B za RCD. V praxi som tak riesil niekolko institucii a celkom s uspechom
To se mi jeví jako rozumné řešení. Viděl bych to tedy takhle: Pro čtyři stanoviště samostatný okruh pro PC (na každém stanovišti dvě barevně označené zásuvky 16A/C bez RCD připojeno přes UPS) Další dva okruhy (jeden pro dvě stanoviště) 16A/B s RCD bez UPS po čtyřech zásuvkách na stanoviště. Suma: Každé stanoviště 6x230V z toho dvě barevně značené pro PC. Na každém okruhu 8x230V, což je v pohodě.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.12.2012, 17:47 » |
|
Mám zkušennost že 2 soupravy PC (PC,tiskárna) udrží 16/C.... Pak lékaři dali (chtěli zvýšit svůj výkon) 3 PC soupravy a při výpadku sítě a znovunahození 16/C vypadlo....bez UPC ! Více okruhů v místnosti sesterny tam nebylo!! Na jeden okruh...tolik z praxe...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2012, 20:58 » |
|
... S ACTI9 nemám žádné zkušenosti, takže nemůžu hodnotit....
Řada Acti9 je novinka, vzhledem ke zkušenostem se staršími produkty stejného výrobce a podle toho, jak je nová řada prezentována, bych očekával, že to je dobrá volba. Na problematiku napájení více PC sestav bych si dovolil ještě doplnit vlákno o jednu maličkost - jak řešíte proudy ochranným vodičem? Několik okruhů, několik chráničů, "nesinusový" průběh proudu... Podtrženo, sečteno, ochranným vodičem pro nějaký podružný rozvaděč může téci více než 10mA. Dáte tam "preventivně" PE 10mm2 podle požedavku 33 2000-5-54, ed.2 (i ed.3)? Kdy? Nebo si počkáte až tam bude nasazeno zařízení a "nějakej rejpal" to naměří jako nevyhovující?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Radim Blaťák
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.12.2012, 21:27 » |
|
Podtrženo, sečteno, ochranným vodičem pro nějaký podružný rozvaděč může téci více než 10mA. Dáte tam "preventivně" PE 10mm2 podle požedavku 33 2000-5-54, ed.2 (i ed.3)? Kdy? Nebo si počkáte až tam bude nasazeno zařízení a "nějakej rejpal" to naměří jako nevyhovující?
Plánuji tam dát systém kanálových žlabů OBO, které jsou zahrnuty do systému vyrovnání potenciálu. Tím bude zajištěna ochrana proti úrazu el.proudem.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.12.2012, 21:38 » |
|
Já osobně, bych i ty zásuvky pro PC, osadil proudovým chráničem. V tom případě max. 5 PC na jeden chránič. Podle mých zkušeností je unikající proud přes filtr spínaného zdroje okolo 2 mA (v lepším případě) a start více zdrojů znamená pád FI. Mě osobně připadá lepší řešení samostatný okruh pro PC bez FI, zásuvky odlišené nápisem nebo i barvou krytu a poučení uživatele. Pak by možná šlo na jeden okruh dostat i 10 PC, ale nejsem si jistý tím záběrovým proudem při startu po ztrátě napětí. EDIT: pro ostatní veteš (monitor, tiskárna a ostatní) samostatnou zásuvku v jiném okruhu s FI.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Radim Blaťák
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.12.2012, 22:27 » |
|
Rozhodně nemohu souhlasit, raději budu investovat navíc do dvou chráničú navíc, než do akce proškolování zaměstnanců v připadě prúšvihu s nejistým právním závěrem, stačí když lejstro bude postrádat drobnou náležitost a mohu se jít oběsit
Tak já už nevím , nejde tady o investici do RCD. Potřebuji zajistit provozní stabilitu, proto mám z těch prouďáků u PC trošku obavu. Ťěch okruhů se čtyřmi PC tam bude asi dvacet. Jak by jste to viděli s použitím "jističochránič e" pro každý okruh (každopádně ušetřené místo v rozvaděči)?
|
|
|
|
|
|