Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: doktorcz 20.11.2023, 16:54



Název: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: doktorcz 20.11.2023, 16:54

pomůže mi někdo se zapojením HDO stykače pro toto konkrétní zapojení? Co a kam zapojit? Viz. fotografie. Nyní není stykač zapojen a topení funguje na vysoký tarif.


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.11.2023, 18:10
Stykač se musí vřadit mezi vývod chrániče a společný přívod jističů.
Nikde není vidět jistič pro cívku stykače, takže bude třeba vyřešit napájení ovládačky.
Je velmi vhodné zajistit mezeru aspoň půl modulu po stranách stykače, nebo se zbytečně brzo upeče.
Který z drátů v kabelu od HDO je připojen do příjímače, těžko na dálku určit.
Závěr je, že stejně budete muset pozvat elektrikáře, což jste zřejmě slyšet nechtěl, ale vězte, že to bude levnější, než celou zimu topit na VT.


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 22.11.2023, 18:41
Stykač se musí vřadit mezi vývod chrániče a společný přívod jističů.
...
Závěr je, že stejně budete muset pozvat elektrikáře, což jste zřejmě slyšet nechtěl, ale vězte, že to bude levnější, než celou zimu topit na VT.
Popletl jste to trochu. Za vývod chrániče určitě ne. Bez stykače HDO to topí jak v NT, tak ve VT. Dnes už je častokrát rozdíl VT, vs NT téměř zanedbatelný, takže bych doporučoval podívat se do papírů od dodavatele elektřiny. Možná zjistíte, že je ten stykač pro vás zbytečný. Tedy z pohledu minimální úspory. Z pohledu požadavků pro uznání sazby to může být jinak.


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.11.2023, 18:59
Jako že byste spínal přívod na chránič?
Ano, v banánových republikách se skutečně příliš neřeší pravidla, dohody a smlouvy, takže vlastně považuji svou úvahu o sazbách za bezpředmětnou.
A mimochodem, nesrovnávají se ceny za silovku, ale za distribuci.


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 22.11.2023, 21:03
Pardon, omluva. Teprve až teď jsem pochopil, že nepopisujete zapojení cívky, ale kontaktů...  (dance)


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.11.2023, 00:14
Pro tazatele: Detalní schema zapojení ovládacích obvodů pro sazbování pomocí HDO lze najít na stránkách distributora. Ve vašem případě, kdy se jedná o sazbu přímotopnou, je zapojení složitější, měl by být ovládán nejen obvod vytápění, ale též samostatně obvod nahřívání boileru, tedy by měly být použity stykače dva.
Stručný popis zapojení: Na cívky stykačů se přivede fáze přes jistič 6A (v obvodu nesmí být použita fáze přes chránič, doporučuje se použít fázi, která je na elměru zapojena na pozici L1) a druhý vývod vinutí se připojí na modré (mohou být i modře doznačené fázové) vodiče spínané HDO na N. Je třeba zjistit, který vodič je sepnut 8 hod.,  ten je určen na ovládání boileru, druhý vodič od HDO je pro ovládání přímotopů, ten by měl být aktivní 20(22) hod. Kontakty stykačů se pak zapojí mezi jističe a přívod ke spotřebičům. Zapojení nelze z fotografií vyčíst, je třeba funkci vodičů ověřit na místě. Pokud nejste elektrikář, tak to s nejvyšší pravděpodobnos tí nezapojíte správně. Sežeňte odborníka a budete to mít rychle a správně bez starostí.


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.11.2023, 09:32
Tak tyto zapouzdřené stykače, nemám rád. (zle)
Osobně bych vytvořil mezeru, z levé i pravé strany toho stykače, pro lepší chlazení. (dance)


Název: Re: Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.11.2023, 13:16
Tak tyto zapouzdřené stykače, nemám rád. (zle)
Osobně bych vytvořil mezeru, z levé i pravé strany toho stykače, pro lepší chlazení. (dance)


Většina zahraničních se přehřívá, hlavně, pokud jich je více, které běží současně, nesmí být přisazené těsně vedle sebe v jedné řadě, s jedním kusem problém nebývá. Já používám instalační stykače EPM řady A (nyní R). Jejich jediný nedostatek je nestandardní šířka 2a1/2 modulu.