všiml jsem si, že oproti elektroměru, které při změně z NT na VT (a naopak) hlasitě lupnou, je u bojleru okno ohřevu posunuté o desítky minut. Tj. začne ohřívat například 20 minut po sepnutí NT a někdy ohřívá ještě desítky minut po sepnutí VT
Přepínání na elektroměru (integrované HDO) koresponduje s časy, které uvádí PRE v excelu s časy spínání HDO.
Na elektroměru je uvedena frekvence 216,6 Hz a nálepka s nápisem: K4: N88, K1: 567, K2: 568, K3: 568. Z toho jsem odvodil, že HDO signál bude A4B6DP3 nebo A4B6DP4, na bojleru jsem zkusil nastavit nejdřív jeden, pak druhý, ale v obou případech dochází ke spínání jindy než v případě hodin.
Kódy HDO máte převedené správně, takže chyba musí být v ovládání boileru (vestavěném HDO). Taktéž je správný nosný kmitočet 216,6 Hz, ten PRE používá. Kódy 567 a 568 jsou párové a přepínají ve stejný okamžik. Pokud je boiler nový, reklamujte funkci vestavěného HDO.
Tak nějak nechápu výrobu a použití těchto smart boilerů. Výrobce tím podporuje pouze různá divoká připojení boileru, kdy odběratelé připojí další boiler do obvodu neovládaném HDO a pak se diví, že nahřívají vodu ve VT.
Použitím stykače ovládaného HDO je vždy zaručeno, že se boiler nahřívá pouze v době NT.
Výhodou tohoto zapojení je, že přepínáním VT/NT pomocí HDO je zaručeno, že (mimo poruchy) nemůže pracovat boiler ve VT.
Již jsem se setkal s případem, kdy zákazníci nechtěli udělat samostatný přívod pro boiler, aby nemuseli vést kabel přes větší část domu. Použili stejný typ boileru, který jim kupodivu fungoval správně, ale jen do té doby než jim vyhořel starý zásuvkový obvod, do kterého ho připojili. Pak se sekaly nové rozvody ve třech obytných místnostech, protože starý rozvod byl TN-C AYKY 2 x 2,5 a boiler s topným tělesem 2kW a další spotřebiče ho přetížily až k destrukci. To byla úspora! A hlavně ohrožení bezpečnosti.
Co se týká harmonogramů HDO, PRE má většinou stejný režim ve dnech po až čt a rozdílné harmonogramy pro pá, so a ne (a svátky) a mění je většinou po několika týdnech. Snaží se zřejmě kopírovat odběr, který bývá v různých dnech odlišný.
ČEZ (ve středočeské oblasti) mívá harmonogramy stejné delší dobu, obvykle zhruba 3 měsíce a odlišné mívá pouze soboty a neděle (stejný režim po oba dny). U některých tarifů, (hlavně pro akumulační spotřebiče) se neodlišuje ani režim v sobotu a neděli.
Přesnost spínání bývá v řádu jednotek minut a doba trvání NT je vždy dodržena.