Od elektroměru k rozvaděči vede většinou TN-C CYKY 4x10 mm2 (například).

Lze se dívat na tento úsek jako na SDRUŽENÝ OBVOD?
Protože jasnou definici sdruženého obvodu jsem nenašel.
Ale beru sdružený obvod jako obvod, kde je různým fázím společný pracovní vodič-buď vodič PEN nebo vodič N pokud si někdo například z rozvaděče TN-S natáhne přívod dále a používá jednotlivé fáze na jednofázové spotřebiče a využívá pro všechny ten jeden vodič "N".


Název: Re: Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2023, 19:22
Můžeme slovíčkařit, a pak to bude a stejně tak sdružený okruh nebude, dle vkusu každého....
Nebo se na to podívat prakticky, a fyz. určit nejslabší místa, a s těmito riziky dále pracovat.


Název: Re: Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
Přispěvatel: Radim Strycharski 09.07.2023, 19:58
Od elektroměru k rozvaděči vede většinou TN-C CYKY 4x10 mm2 (například).

Lze se dívat na tento úsek jako na SDRUŽENÝ OBVOD?
Protože jasnou definici sdruženého obvodu jsem nenašel.
Jasná definice je v čl. NA.2.3.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Přívod od elektroměru nejde považovat za sdružený obvod zejména proto, že nejde o několik jednofázových obvodů, ale o jeden třífázový obvod jištěný třífázovým jističem. Navíc z kontextu článku NA.2.3.3 plyne, že jde o obvod koncový, kdežto obvod od elektroměru k dalšímu rozvaděči je obvod distribuční.


Název: Re: Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2023, 19:10
Jejda, hajdalácky jsem přečetl přesné zadání dotazu, takže beru zpět a souhlasím s p.Strycharským .


Název: Re: Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
Přispěvatel: pegas100 11.07.2023, 08:46
Jasná definice je v čl. NA.2.3.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Přívod od elektroměru nejde považovat za sdružený obvod zejména proto, že nejde o několik jednofázových obvodů, ale o jeden třífázový obvod jištěný třífázovým jističem. Navíc z kontextu článku NA.2.3.3 plyne, že jde o obvod koncový, kdežto obvod od elektroměru k dalšímu rozvaděči je obvod distribuční.

Nevím jestli pan Kirhoff také rozeznává články v normách. O0


Název: Re: Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 11.07.2023, 11:26
Nevím jestli pan Kirhoff také rozeznává články v normách. O0

Nějak mi není jasné, co má s uvedeným článkem pan Kirchhoff společného.