Název: Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW? Přispěvatel: JJoseff 09.09.2008, 20:11 Mám motor 1,1kW na 400V
....je do studny, chráním ho tepelným relé. Jaký jistič by měl být pro tento motor? Název: Re: Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW? Přispěvatel: Michal Kolesa 09.09.2008, 20:15 stačí jisitč 6A
Na motory se dává jistič s charaktzeristi kou D Název: Re: Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW? Přispěvatel: Daniel Reiský 09.09.2008, 22:12 Mám motor 1,1kW na 400V....je do studny, chráním ho tepelným relé a jaký jistič by měl být pro tento motor? A čím chráníte sebe a ostatní živé tvory před závadou na elektroinstala ci. Co takhle použít proudový chránič s reziduálním proudem nejvýše 30mA? Domnívám se, že studna je prostor zvlášť nebezpečný a vyžadují to předpisy a zdravý rozum !! Název: Re: Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.09.2008, 06:58 Motor se jistí motorovým jističem. Ten se nastaví na proudovou hodnotu jmenovitého proudu motoru (najdete na štítku). Samozřejmě + proudový chránič 30mA.
Název: Re: Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW? Přispěvatel: anonym 10.09.2008, 14:27 A čím chráníte sebe a ostatní živé tvory před závadou na elektroinstala ci. Co takhle použít proudový chránič s reziduálním proudem nejvýše 30mA? Domnívám se, že studna je prostor zvlášť nebezpečný a vyžadují to předpisy a zdravý rozum !!
Který předpis požaduje, aby čerpadlo ve studni bylo připojeno přes proudový chránič |