Byl jsem osloven SVJ, chtějí vyměnit hliníkové HDV za měděné provedení. Bytový dům, 4. patra, rok 1970.
Na každém patře rozvaděč JOP2, umístěný na chodbě, přisazené provedení, stávající rozvody na povrchu v trubce ve stoupací trase.
Musím v
yměnit rozvaděče za nové, přisazené (panel má 14 cm, zapuštěné provedení nevidím jako možné).
Nechám vypracovat PBŘS zprávu, pro stanovení požadavku na požární odolnost ER na únikové cestě.
Viděl jsem, že se vyrábí přímé náhrady JOP2, což by bylo ideální na montáž. Bohužel jsou zde dva zádrhely. Málo místa před rozvaděčem, který kvůli požárnímu provedení se nejspíše zvětší a asi bude zasahovat do dveří k bytům.
A kolize s plynem. S plynem po boku rozvaděče nemám problém. Horší je odbočka z plynoměru vedená pod stropem těsně před rozvaděčem. Navíc pokaždé v jiné výšce...S tím nejsem úplně komfortní. Jednak mě to limituje prostorově. A také ČSN 33 2130, článek 7.6.2 říká, že před elektroměrovým rozvaděčem je třeba volný prostor 800mm. Pokud najdu takové provedení rozvaděče, kdy před trubkou plynu nebudou dvířka u toho stropu (co by tam dělali) , ale pouze krycí plech stupačky, bude toto řešení v pořádku? Ikdyž bude plynová odbočka před rozvaděčem.
Určitě nejsem první projektant, který na toto narazil. Rád si přečtu jiný názor na ten článek normy či jiné řešení. O přemístění všech hodin do jednoho velkého ER někde ve sklepě nyní neuvažuji.