Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2019, 09:12 » |
|
A určitě vypíná PEN? Není vypínač zařazený až za bodem rozdělení a nevypíná tak náhodou už jen N? Může tam mít jen vodič se špatným barevným označení, což je samozřejmě také špatně. A pokud rozepíná i PEN, pak je to velmi špatně.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2019, 10:23 » |
|
Pak je to špatně.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2019, 10:27 » |
|
A není nataženo spolu 4x kabel + 1xPEN sólo? Aby se ušetřilo za koupě nového kabelu? Už jsem to také viděl.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 20.05.2019, 10:48 » |
|
Prohlížel jsem jsem to sice zběžně, ale okolo opravdu nebyl vidět žádný vodič podobného průřezu
Jaké hrozí riziko? Laicky mne nenapadá, vzhledem k tomu, že se rozepnou i fáze, nicméně v případě, že by se z důvodu závady vypínače např,. nesepnul pouze PEN, to už by mohl být problém?
Okrem rizika urazu : dolezite je casovanie, moze nastat situacia, kde najprv pojdu fazy a potom PEN = znicene spotrebice od nerovnomernej zataze faz a prepatia. Su to milisekundy, mozno to vydrzi 50 zopnuti a pri 51 cykle odide televizor a varna doska.
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 20.05.2019, 12:06 » |
|
Pokud se opravdu spíná i PEN, hrozí poškození elektroniky "plovoucí nulou", nebo úraz el.proudem u spotřebičů třídy I. Jestli je tomu jak uvádíte, se dá snadno zjistit zkoušečkou. Btw. Co na to revizní technik? Nebo že by tam nebyl přítomen?
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.05.2019, 12:23 » |
|
Také to může být jen klema ve vypínači. Fáze se vypínají a PEN jde propojem.
Pokud by někdo takto provedl, pak by měl raději přemýšlet o změně řemeslného zaměření. Vodič PEN má končit na svorkovnici PEN a ne ve vypínači a to už ať je zapojen jak je zapojen. Vypínač není k takovému připojení určen!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 20.05.2019, 12:25 » |
|
Vzhledem k tomu, že jsem jim na začátku nabízel kontakt na dobrého projektanta, nechtěli, tak mám obavu, že revize bude ve stylu - dělám to už 100let a doposud žádná reklamace.
Výchozí revize = projektová dokumentace. Zde neexistuje že nebude. Pokud opravdu nebude a revize je vystavena, je to špatně a zákazník byl okraden.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 20.05.2019, 12:27 » |
|
Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
Je to na odebrání osvědčení z vyhl. 50/78 a odeslání někam, kde nemůže nikomu ublížit. Pozdravujte ode mě kolegu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 20.05.2019, 13:07 » |
|
Vše už řekli kolegové. Řemeslník vypínající vodič PEN není řemeslníkem, ale prasetem a zasloužil by za každé písmenko z porušené normy ránu CYKY 4x25 přes záda. Dost možná není ani elektrikářem, ale "elektrozedníke m", tedy jinou profesí která se za elektrikáře pouze vydává. Ještě mne zajímá zda je je zřízena svorkovnice MET s propojením do rozvaděče a připraveno přizemnění. Ne že by to na vypínání vodiče PEN mělo nějaký vliv, ale mohlo by to zachránit spotřebiče a možná i život někoho v rodině. Zajímá mne jak to dopadne, jestli to to prase předělá a co na to řekne.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|