Název: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Jan Pašek 30.07.2021, 07:53 Samostatný jistič pro HDO v elektroměrovém rozvaděči u ČEZ se osadí ...
a) Při přípravě na připojení HDO (vydrátování) a ponechá se neplombovaný ve vypnutém stavu b) Osadí pracovník ČEZ při zapojení relé HDO a zařízení odzkouší a zaplombuje Prosím jak je to správně? Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: David Hruda 30.07.2021, 09:11 a)
Pracovník distributora tam nic vytvářet nebude. Navíc předem musíte doložit potvrzení, že zapojení odpovídá připojovacím podmínkám distributora, takže vše musí být s nimi v souladu již předem. Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2021, 10:46 Celý elektroměrný rozvaděč je majetkem odběratele. Pouze elměr a HDO je propůjčeno - pronajato distributorem. Připravené zapojení musí odpovídat požadavkům daného distributora, každý je má poněkud jiné. Na nových rozvaděčích bývá obvykle štítek, kam je určen. Vodiče musí mít potřebné popisky.
Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 30.07.2021, 11:13 Samostatný jistič pro HDO v elektroměrovém rozvaděči u ČEZ se osadí ... a) Při přípravě na připojení HDO (vydrátování) a ponechá se neplombovaný ve vypnutém stavu b) Osadí pracovník ČEZ při zapojení relé HDO a zařízení odzkouší a zaplombuje Prosím jak je to správně? Ono je to ještě trošku složitější. Ve vašem případě se jedná o změnu sazby. Pak musí být komplet rozvaděč v souladu s právě platnými připojovacími podmínkami. Ve finále musíte nechat provést revizi, kterou doložíte společně s formulářem o provedení revize obchodnímu oddělení ČEZ Distribuce. Někdo jen doplní jistič s tím, že nechá původní vydrátování elektroměru v TN-C s PEN procházejícím elektroměrem. Jiný zase nevymění hlavní jistič s hodnotou 6kA za jistič s hodnotou 10kA. Nebo se do rozvaděče se štítkovou hodnotou In:25A nainstaluje hlavní jistič před elektroměrem s hodnotou vyšší než je oněch 25A. A ve finále jsou borci, co při navýšení nad 25A nechají ve skříni keramický nulový můstek, který je opět do 25A. A já jsem pak za blbce, že si moc vymýšlím ;) :D Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2021, 12:02 Předělávky rozvaděčů jsou vždy problém. A nulové můstky 63A se už nevyrábí. Samé potíže. Ovšem tazatel bude mít asi trochu větší rozvaděč a jiné starosti - soudím podle ostatních dotazů, co zde podal.
Název: Re: Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Jan Pašek 31.07.2021, 08:21 Chtěl bych tímto všem zúčastněným podekovat za odpovědi.
Již dávno jsem si uvědomil že nejsem mistr světa a proto není ostuda se zeptat a klidně i na triviální věci. Něco zmrvit je při vysokém sebevědomí docela snadné. Takže ještě jednou díky! |