Název: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: Hugo K. 11.08.2009, 17:05 V instalační liště je 10 vodičů 2,5 mm2.,místo 5x4mm2.
Vždy dva paraelně spojeny. Barvy i jištění vidím bez problému. Jaký je váš názor na toto zapojení? #116# Název: Re: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: Václav 3 12.08.2009, 10:39 Pokud se jeden drát někde uvolní, tak už jištění nejspíš není v pořádku a pokud se jedná o otvírací lištu pak by měl být uvnitř použit kabel a nikoliv samostatné vodiče (CY).
Název: Re: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2009, 10:47 Jištění a provedení by mělo odpovídat paralelnímu provozu vodičů. V případě 2,5mm2 to vidím jako nereálné. Hrozí přetížení při přerušení jednoho vodiče a následný požár. Je to bastl a nechal bych to elektrikáře přetahat.
Název: Re: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: Lukáš Malík 12.08.2009, 11:18 A vodice budou nejspis jeste v hliniku, ne??
Rozhodne predelat. To je dobry bastl teda (zle) Název: Re: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: Pavel Horský 12.08.2009, 11:20 a pokud se jedná o otvírací lištu pak by měl být uvnitř použit kabel a nikoliv samostatné vodiče (CY). Můžete připojit článek z ČSN, ve kterém se píše, že to tak nesmí být? Název: Re: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: Jan Alin 12.08.2009, 21:53 Pokud jde o to jestli takové řešení vydrží tak pokud konce dáte např. do lisovací dutinky aby byl zaručen dobrý, trvanlivý a nerozebirateln ý spoj tak ano vydrží. Asi by se dost těžko hledal článek normy který by toto řešení přímo zakazoval ale řemeslné řešení to není. K posouzení jestli to tak může nebo nemůže zůstat je málo informací ale já bych to doma nechtěl i kdyby mohlo.
Moje doporučení je nedělejte to tak, nestojí to za to. Název: Re: Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Přispěvatel: František Šohajda 13.08.2009, 06:50 Dva tenčí kabely namísto jednoho silného se někdy pro určitý případ i projektují.... jen se musí dodržet určité podmínky při jištění ......
Už jsem viděl pár takto naprojektovaný ch /tj. nových/ kabelů.... |