Zkuste se na to podívat trochu jinak. Je potřeba jistit obvod podle nejslabšího místa vedení. Tedy je jedno jestli vedení je realizováno CYKY 4x35 mm2 a za vypínačem je 10mm2 vodič, když omezíte proud jističem na 25A. Je to úplně normálni situace třeba u dlouhých přípojek k RD, kdy použijete velký průřez kvůli úbytkům na vedení a tento kabel ukončíte na svorkách v rozvaděči, kdy dále už drátujete vodiči 10, nebo 6 mm.
Také třeba v průmyslových objektech se často potkáte třeba se zásuvkovým vedením 3x4mm, kdy z odbočných krabic vedou 3x2,5mm kabely do samotných zásuvek. Zase kvůli úbytkům napětí. Předjištění odpovídá 3.2,5mm2.
Nicméně bych doporučil nechat návrh na projektantovi a realizaci minimálně na osobě znalé. Správné dimenzování a ochrana vedení je o trochu složitější a to nemluvím ani o tom ostatním. Vy si v klidu topte a nechte to na těch co tyto znalosti mají.
PS: tuším že napíšete že jde jen o přezdívku a že jste elektrikářem. Přesto mi to nedalo