« Odpověď #1 kdy: 12.12.2023, 04:07 » |
|
BOže, to se špatně čte. Je to celé nějaké zmatené a moc nechápu o co vám vlastně jde. Zjednodušeně. Už zde několikrát proběhla diskuse nad tím, že AC chrániče nejsou vhodné pro použití v domácnosti. Namísto nich jsou vhodnější chrániče typu A, které stojí prakticky ty samé peníze, ale jsou řekněme odolnější na DC složku a tedy je mnohem větší šance že budou fungovat tehdy, kdy nám mají zachránit majetek nebo život (opravdu velmi zjednodušeně) Opravdu moc nevěřím tomu, že tam máte chránič typu B (pokud nevlastníte nabíjecí stanice staršího typu), který pak stojí řádově 10 tisKč. Spíš se domnívám že tam máte kombinovaný jističochránič a jen nevíte jak přečíst ty údaje. Fotka by rozhodně mnoho napověděla a posunula nás blíže k řešení. Jinak všeobecně - AC chránič reaguje pouze na AC proudy a DC složka jej může "oslepit" nebo úplně uspat, že nebude fungovat (proto je v mnoha zemích pro tyto aplikace zakázán a varují před ním i sami výrobci. Je určen do míst kde nehrozí žádné DC proudy - A chránič je odolnější na DC pulsní proudy - B chránič snáší jak pulsní DC proudy, tak vyhlazené DC složky pak máme ještě speciálnější chrániče, například F, určené pro frekvenční měniče a podobné aplikace. V podstatě si můžete za cenu chrániče typu B, koupit více kombinovaných jistočochránič ů typu A a dodržet tak požadavky norem na počet chráničů/počet světelných okruhů. Získáte tím spolehlivější instalaci, kdy při závadě LED světla spadne (přestane fungovat) pouze část světel a ostatní budou funkční, což je mnohem bezpečnější a komfortnější. Nevím jak to chápe pan Hlavatý, odkaz nefunguje
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2023, 08:22 » |
|
. A že ho tam máte už 23 rokov, to by bola rarita hodná zvečnenia, ako naznačil p. Šohajda.
KDe jste vzal 23let? Tazatel píše o roce 2020
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.12.2023, 09:19 » |
|
Zdravou úvahou normotvůrce nestimulujete
Normotvůrci jsou zalobovaní výrobci. Tazatel se podivuje použití samostatného chrániče na lednici. Nechápe, že není dobré, aby se mu zkazilo maso, protože vypadl chránič kvůli vadné lampičce na nočním stolku. Možná to někdo dělal podle projektu, jehož autor dokonce něco uměl a uvažoval.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.12.2023, 12:54 » |
|
.., o tom sa tu vôbec nedebatuje...
Výborně.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 13.12.2023, 19:21 » |
|
PRosím, držme se tématu ať se nám to opět nezvrtne někam jinam.
Nicméně pro další posun v diskusi bude nutná jakákoliv reakce původního tazatele. Bez jeho doplnění není v podstatě nad čím diskutovat a dávat jakoukoliv radu. Ideálně pokud by vložil pár fotek.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.12.2023, 07:06 » |
|
Téma chráničů pro všechny světelné obvody se přetřásá i na zahraničních fórech, pochopení pro to moc není, zato podezření na lobby výrobců se objevuje často.
V slovenskej verzii normy 4-41 je doplnená národná poznámka: Pod termínom samostatné obytné jednotky sa v kontexte tejto normy rozumejú autonómne, resp. samostatné domácnosti (napríklad byt, rodinný dom), v ktorých údržba (výmena) svetelných zdrojov nie je vykonávaná formou dodávky služby primerane kvalifikovanou osobou.A vtedy tam musia byť chrániče aj na svetelných obvodoch.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Jan Palička
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.12.2023, 11:24 » |
|
V slovenskej verzii normy 4-41 je doplnená národná poznámka:
Pod termínom samostatné obytné jednotky sa v kontexte tejto normy rozumejú autonómne, resp. samostatné domácnosti (napríklad byt, rodinný dom), v ktorých údržba (výmena) svetelných zdrojov nie je vykonávaná formou dodávky služby primerane kvalifikovanou osobou.
A vtedy tam musia byť chrániče aj na svetelných obvodoch.
Takže mne hned napadlo, že světelné obvody, ve kterých jsou instalována svítidla s nevýměnnými LED zdroji, by mít RCD nemusely. Ale to byl jen takový myšlenkový úskok
|
|
|
|