Název: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Patrik Dedík 11.09.2015, 21:14 Na chodbe mam vyp(1), ktorym zapinam svetlo do kupelne. Stava sa mi, ze niekedy zabudnem vypnut svetlo a nevsimnem si to, lebo mam zavrete dvere kvoli psovi. Tak chcem si tam dat vypinac 1s, aby som videl podla dutnavky, ci sa svieti alebo nie. Problem je, ze nemam v krabici vodic N iba fazove. Da sa zapojit tento vyp aj bez N?
Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Radek Luža 11.09.2015, 21:50 Bez N vodiče nepočítejte s výsledkem dle vašich představ.
Napadá mě zde použít vypínač s orientační doutnavkou ale ta vám bude svítit pouze když je světlo vypnuté, to znamená že pokud se v koupelně bude svítit tak doutnavka nebude svítit a pokud se v koupelně nebude svítit tak doutnavka bude svítit. Třeba si na to časem zvyknete, hol Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.09.2015, 11:37 Existují jisté možnosti vřazení nějakého prvku, který při průchodu proudu způsobí rozsvícení nějaké "kontrolky"...
Jenže to má jisté "chybičky", takže neuvádím podrobnosti: - kdo se vyzná v elektronice, předpokládám, že si to dokáže "vygůglit", a nechci to radit úplným laikům, montáž a oživení přináší rizika plynoucí z práce na VTZ, z části pod napětím. - obvykle tohle "zařízení" přestane fungovat, když se osadí nějaká LEDka s minimálním odběrem - není možné ve svítidle změřit impedaci smyčky, naopak pokus o měření někdy může skončit destrukcí zařízení (vlastní zkušenost (zle) ) Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Martin H. 12.09.2015, 12:18 Na chodbe mam vyp(1), ktorym zapinam svetlo do kupelne. Stava sa mi, ze niekedy zabudnem vypnut svetlo a nevsimnem si to, lebo mam zavrete dvere kvoli psovi. Tak chcem si tam dat vypinac 1s, aby som videl podla dutnavky, ci sa svieti alebo nie. Problem je, ze nemam v krabici vodic N iba fazove. Da sa zapojit tento vyp aj bez N? Ak nie je možné jednoduché a rýchle riešenie, nechal by som to tak. Náklady kvôli zabudnutému svetlu v kúpeľni patria k tým najnižším položkám vo výdavkoch. Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Petr M 12.09.2015, 21:48 Čtyřletá dcera furt notoricky zapomíná zhasnout na WC.
Situaci jsem vyřešil pomocí 3W LEDARE z Ikea. Světla dává víc než dost, barevný podání na WC neřeším, cenově jak vypínač s kontrolkou, pohodlnější o to, že to nemusím kontrolovat pohledem. A spotřeba taková, že když nechá svítit celou noc, prakticky to nepoznám 8) A akce proběhla během normální výměny tepelné koule... Takže bez práce navíc (dance) Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Žvak Petr 13.09.2015, 09:31 Proč by to nemohlo fungovat pouze s fázovými vodiči?
Na doutnavku připojte normálně doutnavku. Při zapnutém vypínači svítit nebude, ale při vypnutém se do vypínače bude dostávat N přes žárovku. Svítit bude při vypnutém stavu. Výhodou je, že v noci nebudete chodit s nataženou rukou jak náměsíčný. Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Žvak Petr 13.09.2015, 09:32 Omlouvám se, vypadla mi odpověď 2.
Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.09.2015, 22:28 Existují i jiná, neelektrická řešení. Např. já mám ve dveřích matné sklo :D
Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Jakub Sedláček 14.09.2015, 22:52 Na toto snad jedině pohybové čidlo. Ano při delším trůnění může nastat tma. Pak je třeba se trochu povrtět, ale řešení to je také...
Název: Re: Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Přispěvatel: Petr M 15.09.2015, 07:04 No pokud nevadí jeho odbětr 24/7... Mám vyzkoušeno, že pokud s i z WC člověk nedělá čítárnu, tak na vykonání potřeby 1W LED stačí. Svícení LEDkou trvale pak vyjde na spotřebu stejně, jako spínání klasičky PIRkem a nejsou potřeba žádný úpravy rozvodů... ;) Vypínač jsem ponechal, takže proti PIRku ještě šetřím.
|