Přispěvatel: David Duba 11.02.2007, 16:52
,  
je možná úplná náhada věnečku v rozvodné krabici spojkami Wago? Jestli ano, je nějak omezen počet rozvodů, popř. je počet rozvodů doporučen?    V mém případě se jedná o pět světelných a jeden zásuvkový.


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.02.2007, 17:05
Pro spojení vodičů v rozbočné krabici lze použít jakoukoli schválenou svorku, nebo svorkovnici. Může to tedy být "věneček, wago svorka, lámací svorkovnice, zkrutná svorka, bokosvorka a řada dalších typů"
Druhá čás vašeho dotazu prokazuje, že nejste elektrikář se základními znalostmi v oboru, proto bude vhodné svěřit odborné práce oprávněné firmě. Rozhodně není možno v jedné rozbočné krabici propojovat 6 různých obvodů, jednak z bezpečnostního hlediska a jednak by se vám to tam prostě nevešlo.


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: David Duba 11.02.2007, 21:21
Děkuji za první část odpovědi. K té druhé, elektrikář skutečně nejsem.
Nemyslel jsme vzájemné propojení 6-ti okruhů, ale rozbočení jednoho světelného na dalšíc místa a jednoho zásuvkového okruhu na další místa.


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.02.2007, 21:49
No, je to otázka správné terminologie. Jeden obvod, nebo okruh, nebo vývod  - se myslí vývod z právě jednoho učitého jističe, třeba pro osvětlení, tedy je to např. 1. jistič je tedy 1. obvod a to takový, že světelný, z něho může být napojeno několik svítidel i v několika místnostech, do celkového příkonu dle hodnoty jističe. Analogicky je to i s obvody zásuvkovými a dalšími. Pro navrhování a tvorbu obvodů jsou již potřeba jisté odborné znalosti, proto nedoporučuji svépomoc!
Z jedné krabice, která přísluší k jednomu určitému obvodu můžete napojit i více kabelů a to tak aby se to tam fyzicky vešlo. Wago svorky existují i 7 násobné, ale to je již opravdu hodně. Běžně se používá "průběžné" provedení, kdy v první místnosti se v krabici napojí osvětlení a pokračuje se do další kde se provde totéž a pokračuje se dále. V dnešní době je trend používat u světelných obvodů "bezkrabicový způsob" instalace. Zásuvky se montují většinou "smyčkovaně" již několik desítek let. Na jeden zásuvkový obvod je možno připojit max. 10 zásuvek. V kuchyni, či dílně však mnohem méně a to dle plánovaných spotřebičů, které hodláte používat.
Pro potřebu laika myslím dostatečná informace. Pro větší rekonstrukce kontaktujte projektanta, pro drobné úpravy odborného elektrikáře. Vždy jako zákazník požadujte po skončení díla výchozí revizi. Je to vaše jediná pojtka, že práce budou provedeny skutečně správně a bezpečně.  :) (beach)   


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 12.02.2007, 01:32
Při čtení příspěvků v této diskusi mě napadají všelijaké myšlenky:

1) Proč nahrazovat věneček wagosvorkami, pokud by šlo čistě o výměnu svorek? Patrně tazatel zamýšlí udělat těch úprav více, ne-li třeba předělávat celou část rozvodu.

2) Jestli se nepletu, v jedné krabici lze spojovat výlučně vodiče jednoho obvodu, nepřerušený vodič jiného obvodu (jiných obvodů) dotyčnou krabicí pouze procházející nevadí.

3) Pokud jde o rozbočení na více větví (v rámci jednoho okruhu),  já osobně bych upřednostňoval postupné dělení (na více místech),  nikoliv rozdělení na všechny větve v jednom bodě. Domnívám se, že to v určitých situacích může usnadnit hledání závady.

4) Pokud je to, co jsem měl před chvílí v ruce, wagosvorka, tak existují i osminásobné (dva krát čtyři).


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: sigut 12.02.2007, 07:10
1.ano.
2.Instalaci provádí osoba s kvalifikací dle vyhl.50/78Sb.§6


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: David Duba 12.02.2007, 19:10
Pánové děkuji za Vaše odpovědi, pro mé laické chápání si myslím dostaující. V mém případě se jedná o novou instalaci v rámci rekonstrukce rodinného domku. Projekt na tuto rekonstrukci samozřejm mám. Uvažuji však o instalaci svépomocí pod dozorem revizního technika, najde-li se takový.


Název: Re: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
Přispěvatel: Michael Holaň 13.02.2007, 06:50
Se svorkami WAGO místo věnečků mám zkušenosti dobré, takto jsem relizoval RD už před cca 10 lety a je to v pohodě. Chce to mít variantně svorek víc s různým počtem vývodů a pokud by přicházelo v úvahu ještě další rozbočení, tak používat svorky s větším počtem vývodů.  Problémy jsem neměl ani při několikerém vytažení drátu. Jediný problém jsem v té době měl s klasickou Vadaskou, od které nešel napíchnout hrot zkoušečky do svorky při zkoušení.