Název: Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě? Přispěvatel: Karel Rosenstein 22.01.2009, 14:06 Plynaři mi v bytě tahali plyn v měděné trubce ke sporáku a omotaly jí izolací z filcu (nebo něco podobného). A elektrikář mi ke sporáku natáhl kabel pro troubu. Souběh kabelu a trubky s plynem je asi 3-3,5metrů. A moje otázka zní jestli to může takhle být. Jinak ještě ten kabel není vysloveně svázán s trubkou ani ji neomotává, jen jde ve stejném šlicu. Někde je kousek od trubky někde se k ní přibližuje. Název: Re: Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě? Přispěvatel: Petr Doležal 22.01.2009, 14:14 Zadejte do vyhledávání: souběh plyn
Název: Re: Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 23.01.2009, 10:42 Tyto věci jsou řešeny v Technických pravidlech pro domovní plynovody TPG – G 704 01 „Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“. Článek 5.3 Vnitřní plynovod, odst. 5.3.5 stanoví vzdálenost potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací min. 20 mm a to jak při souběhu, tak i křížení.
|