Název: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky? Přispěvatel: Pavel Max 13.04.2007, 13:27 Prosím o názor zde přítomných odborníků na stupeň krytí přívodky mobilní buňky
umístěné vně vozidla. Dle ČSN 33 2000-7-701je dáno následující: čl. 717.55.01 Zařízení užité k připojení buňky ke zdroji musí být v souladu s následujícími požadavky: - vidlice a zásuvky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP44, pokud jsou umístěny vně - zařízení přívodu do buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP55 čl. 717.55.02-zásuvky umístěné vně buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP54 Dle mého názoru není krytí přívodky do vozidla stanoveno jednoznačně. Název: Re: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky? Přispěvatel: Miroš Jan 13.04.2007, 20:27 Pane Maxa, prosím podívejte se ještě jednou na tu normu ?
ČSN 33 2000-7-701 je pro koupelny a né pro pro mobilní buňky ?? Název: Re: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky? Přispěvatel: Štefan Beláň 13.04.2007, 21:21 Osobně v ustanovení normy ČSN 33 2000-717 nenalézám rozpor.
Důležitá je ochrana proti vodě, a ta je v obou případech pro zásuvku vně stejná IPX4. ::) Ustanovení o zařízení přívodu IP55, si vysvětluji jako kabelovou spojku, krabici či jiné zařízení, které je součástí přívodu. ;) To znamená, že nestačí pérový kryt (víčko), ale kryt a spojení zajištěné závitem. Dále článek 717.55.02 se týká zásuvek napojených z buňky, nikoliv přívodní pevné vidlice. Název: Re: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky? Přispěvatel: Pavel Max 13.04.2007, 21:45 pro Miroš jan
Omlouvám se za špatně uvedenou normu, správně melo být pochopitelně uvedeno ČSN 33 2000-7-717 |