Název: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Soukupp 02.02.2016, 06:52 Mohu použít na jistič (deon) 3x170A kabel AYKY 3x95+70 a nebo raději AYKY 3x120+95?
Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jiří Buben 02.02.2016, 08:41 A jak je kabel uložen, jaká bude jeho délka, co bude napájet (velikost odběru) a jaký bude čas využití toho vedení?
Dimenzování závisí na více parametrech a také na ekonomické optimalizaci vedení. Opravdu jste si jist, že existuje kabel AYKY 3x120+95? Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jan Bocek 02.02.2016, 09:02 Všechny otázky, které vám položil kolega Jiří Buben
využijete v tabulkách B52 a C52 v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Těch tabulek a tím i "dimenzí" je asi 30...... Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Soukupp 02.02.2016, 10:02 Díky, už koukám do tabulek.
Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: František Šohajda 02.02.2016, 10:29 Jen doplním a možná zamyšlení ?
Máme normu ČSN 33 2000-8-1 :2015 Třeba článek 6.7.2 -poznámka a další.. ;) Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Patrik Dedík 02.02.2016, 12:14 Napisete vzdialenost, zataz a ulozenie a podla toho sa da urcit aky kabel bude vhodny pri Vasu potrebu
Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Milan Hudec 02.02.2016, 16:23 Jen doplním a možná zamyšlení ? Nemáme (dance)Máme normu ČSN 33 2000-8-1 :2015 Třeba článek 6.7.2 -poznámka a další.. ;) Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Martin Novák 02.02.2016, 16:37 Pouzit SICHR je proste sichr... ;)
Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.02.2016, 16:54 S přihlédnutím k typu zátěže bych případně zvážil použití kabelu s neredukovaným PEN.
Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: František Šohajda 02.02.2016, 18:21 Pouzit SICHR je proste sichr... ;) Sichr také používám...Je dobrý! (dance) Ale od 1.1.2016 platí (viz norma nahoře) trochu jiná pravidla zejména v průmyslu s ohledem na ztráty v kabelech....li dově řečeno možná až o 3 stupně vyšší průřezy jak vypočteme... ;) Trochu ekologie prý i do elektriky. ;D Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jan Bocek 02.02.2016, 18:37 Opravdu k zamyšlení:
Rychlost nahrazení existujícího majetku je nízká, pohybuje mezi 2 % a 5 % za rok, v závislosti na stavu místní ekonomiky. Proto je důležité, aby tato norma zahrnovala kromě nových instalací stávající elektroinstala ce v budovách. To spočívá v rekonstrukci stávajících budov, kde lze dosáhnout významného celkového zlepšení v oblasti energetické účinnosti. Optimalizace využití elektrické energie je založena na managementu energetické účinnosti, které je založeno na ceně elektrické energie, spotřebě elektrické energie a úprav v reálném čase. Účinnost se kontroluje měřením po celou dobu životnosti elektrické instalace. To pomáhá identifikovat příležitosti pro všechny vylepšení a úpravy. Vylepšení a úpravy mohou být prováděny prostřednictví m velkých investic nebo postupnou metodou. Cílem je vytvořit návrh pro efektivní elektrickou instalaci, která umožňuje řízení procesu spotřeby energie tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů, a v souladu s vloženými investicemi. Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Martin Novák 02.02.2016, 18:57 Opravdu k zamyšlení: Ehm, v jakem to bylo jazyce?? Jako ze rozumim spojkam, predlozkam a nekterym dalsim slovum, ale smysl mi jaksi unika (a asi nejen mne)... Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jan Bocek 02.02.2016, 19:17 Protože jsem ČSN 33 2000-8-1 ještě neviděl, tak jsem se na ni podíval
a to je jen "úvod" k této normě v oficiální verzi, kde je uvedeno Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-8-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. ...k článku 6.7.2 jsem se ani nedostal ( jsem rád, že jsem se nezbláznil...) Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jiří Buben 02.02.2016, 19:21 Sice ta norma odráží pohled úspor v elektrických instalacích a rozvodech a počítá s vylepšováním situace pomocí investic, ale v souvislosti například NTS to bude mnohdy jen zbožné přání. Ale rád bych se mýlil.
U nových instalací se principy této normy již používají, jako například dimenzování s ohledem na optimalizaci ztrát. Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 03.02.2016, 07:44 U nových instalací se principy této normy již používají, jako například dimenzování s ohledem na optimalizaci ztrát. Nevím, jakou zkušenost máte Vy, nepamatuji, že by se investor nechal přesvědčit na větší průřezy, s tím, že mu kabel "vydělá". Drát je prostě drát, který přenese elektrony z bodu "A" do bodu "B", víc laik nepochopí. To vás dříve osočí s tím, že se nechováte ekonomicky, že předimenzovává te vedení, tudíž ho okrádáte. O tomto se můžeme bavit tak max. zde, ale toto je věc, která je prostě pod rozlišovací schopnosti potenciálních investorů. Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jiří Buben 03.02.2016, 08:25 Jak kdy a jak kde. Někdo se přesvědčit nechá a někdo ne. U jiného není třeba přesvědčovat vůbec a to třeba u investorů, kde o tom nejedná laik.
Název: Re: Jaký použít kabel na jistič 170A? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 03.02.2016, 10:27 Jak kdy a jak kde. Někdo se přesvědčit nechá a někdo ne. U jiného není třeba přesvědčovat vůbec a to třeba u investorů, kde o tom nejedná laik. Nepamatuji investora, který by měl takovou erudici, že bych si připadal, jako, že hovořím rovný s rovným. Čím dražší zakázka, tím více se investor "kroutí". Na argument typu, náš elektrikář mi říkal, že je to "zbytečné", se vážně těžce reaguje ;) Tímto se okamžitě dostáváte do pozice toho zlého, který ubírá jeho dětem, tudíž jste potenciální nepřítel a to není dobrá vyjednávací pozice. Tím ovšem netvrdím, že tací nejsou, ať nejsem zle pochopen. |