Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vitezslav2 08.01.2020, 09:57



Název: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Vitezslav2 08.01.2020, 09:57

Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Bez poruchy a s zemním spojením na jedné fázi?
 


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 12:23
Zjednodušeně:

Vedení vn má proti zemi určitou kapacitu, která při zemním spojení způsobuje značné unikající proudy i při dobré izolaci zdroje.

Tlumivka vytváří s touto kapacitou RC člen, který zemní proudy značně utlumí (rezonance).

Používá se obvykle laděná petersonova cívka zapojená mezi uzel zdroje a zem. Automatika měří napětí na této cívce a ladí ji tak, aby bylo napětí maximální a tudíž i maximální rezonance.



Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Vitezslav2 08.01.2020, 12:50
Děkuji.
Jestli dobře rozumím, tlumivka tlumí proudy unikajíci při zemnim spojení od místa poruchy zpět k uzlu zdroje?
A jaké bývá napětí na tlumivce za normálního provozu? Děkuji


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 13:24
Zhruba tak to je.

Za normálního stavu je na cívce minimální napětí. Je to rozdíl mezi potenciálem uzlu trafa a zemí. Něco málo tam bude z důvodu kapacitních proudů.

Při zemním spojení se na cívce objeví téměř fázové napětí.


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Jan Bocek 08.01.2020, 13:40
Ještě pro zjednodušení.
( Spíše školské vysvětlení)

Na venkovním vedení ale i u kabelových sítí je kapacitní proud nepříjemným jevem.
Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky.
Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat.
Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL

Jsou to základy energetiky, které se učí na průmyslové škole elektro.
Téma je "kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zhášecí tlumivky".


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.01.2020, 13:40
Tlumivka je též potřebná pro správnou funkci hlídače isolačního stavu


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.01.2020, 14:13
Zjednodušene
Za normálneho stavu má každý vodič nejakú kapacitu voči zemi . Táto kapacita spôsobuje tok prúdu z vedenia do zeme( cca 3,5mA/1kV/1km) . Ak je vedenie zdravé, kapacitné prúdy sú rovnaké a výsledný je rovný nule.
Ak padne jeden vodič na zem, dostane sa uzol transformátora cez vinutie postihnutej fázy na potenciál zeme a kapacitné prúdy dvoch zdravých fáz sa uzatvárajú cez postihnutú fázu  do uzla transformátora . Veľkosť tohoto prúdu je trojnásobná ako kapacitný prúd jednej zdravej fázy. Tieto prúdy sa zle vypínajú
Riešením je pripojenie ladenej tlmivky do uzla transformátora a uzemnenie jej druhej strany. Tým sa kapacitné prúdy vykompenzujú. Ladená je preto ,  lebo kapacita vedenia sa mení pripájaním a odpájaním časti vedení a teda kapacitný prúd sa mení podľa prevádzkových podmienok. V uzle je fázové napätie, na zdravých fázach združené voči zemi. Takto sa sieť dá krátku dobu prevádzkovať, kým sa neodstráni porucha. Funguje to ale len pri jednofázovom zemnom spojení.


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 14:18
Samozřejmě toto řešení lze použít pouze v případě, že máte trafo zapojené do Y.

Ale co když ho máte zapojené do D? Tak tam dejte bauchův transformátor!

A máte co studovat. :)


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.01.2020, 14:21
No nevyťahujte kuriozitky  :) 110/22 v zapojení D  :)


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2020, 14:25
No nevyťahujte kuriozitky  :) 110/22 v zapojení D  :)

Zatím jsem to potkal jenom jednou na historickém trafu vlastní spotřeby 22/6 kV. Muzeální kousek.


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Velký Bobeš 08.01.2020, 15:29
Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky.
Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat.
Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL
A na zbytkový proud (nevykompenzova ný) je třeba kontrolovat velikost zemního přechodového odporu. Setkal jsem se s RT (vn),  který o tom neměl ani ponětí a mlel něco o 2 ohmech.  :'(


Název: Re: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Přispěvatel: Vlado Konrád 09.01.2020, 08:22
Viete to rozviesť podrobnejšie?