Název: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: Martin Kurka 18.03.2015, 09:36 Nemáte někdo typické určení prostředí a potřebné minimální krytí v prostoru 0,5-1m nad hladinou obdélníkového bazénu aktivační nádrže velké městské venkovní čistírny odpadních vod?
Bez přístřešku na nepojezdném nosném mostě na slunci, větru a dešti, přímo nad hladinou bublající nádrže uprostředí dalších 4 aktivačních nádrží ? Mám od zadavatele prakticky normální venkovní prostředí a zdá se mi to divné. Podle mne je v této výšce spousta agresivního aerosolu, nakonec nádrže jsou vyloženy kyselinovzdorn ými dlaždicemi, areátory z plastu. Zákazník mi dodal toto určení prostředí, podle mne je ve zvýrazněných položkách blábol. AA3+AA4+AB3+AB5+AC1+AD4+AF1+AG1+AH1+AK1+AM1+AN1+AP1+AQ1+AR1+AS1+BA4+BC3+BD1+BE1+CA1+CB1 Myslím si, že to je středně korozivní prostředí, čistí se tam nejméně hadicí, možná i Wapkou, úder bleskem možný. Shora slunce a mráz, zdola vlhko, vliv námrazy střídání teplot... Čekal bych osobně produkty močoviny, čpavek, fosfátové a podobné soli... Zařízení bude napájeno z bezpečného napětí, nebude v nevýbušném závěru ani jiskrově bezpečné. Jde nám o životnost a určení krytí a materiálů, možnost použití hliníku a slitin zinku, doporučení stříšky nad zařízením atd. Jestli máte nějaké vzorové určení prostředí ČOV, uvítám i do mailu či soukromé zprávy, stejně jako budu rád za jakoukoliv reálnou zkušenost. Název: Výňatek z protokolu vnějších vlivů městské ČOV. Přispěvatel: Surovec 20.03.2015, 06:51 Výňatek z protokolu vnějších vlivů městské ČOV.
Aktivační nádrž č.1 Otevřená betonová nádrž obdélníkového tvaru s pochůznými lávkami. Aktivační nádrž nad hladinou AB8, AD4, AF2, AN2, AQ2, BC3 Aktivační nádrž pod hladinou AD8, AF2 Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: Martin Kurka 20.03.2015, 09:37 Díky za odpovědi všem, díky nim i těm co jsem dostal i jinými cestami vidím, že je
Aktivační nádrž nad hladinou AB8, AD4, AF2, AN2, AQ2, BC3 takto určené prostředí reálné. Atmosférická koroze, vysoká vlhkost od -50 do +40, nepřímé ohrožení bleskem, střední oslunění, stříkající voda, spojení se zemí. V podstatě třeba jako na lávce u česlí vodní elektrárny. Název: Re: Výňatek z protokolu vnějších vlivů městské ČOV. Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.03.2015, 09:50 Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: zerotest 20.03.2015, 10:53 To Kurka
K určení je potřeba technolog a laborant - ti musí určit provozní stavy a složení splaškové vody. Nehledejte vzorovou zprávu VV. I když musím připustit, že vlivy jsou často dost podobné pro jednotlivé ČOV a nádrže v nich. Hliník vzhledem k agresivitě vody doporučuji nepoužívat. V podstatě dnes se snažíme používat nerez a to tu lepší V(A)4 nebo v kombinaci s V2. Ta stříška je dobrý nápad proti kálení ptáků, ale u zařízení, která jsou občas omytá dešťovou vodou se mi zdál ten stav o trochu lepší. Ale je to jen můj názor. Název: Re: Výňatek z protokolu vnějších vlivů městské ČOV. Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.03.2015, 11:33 :o Ono to všechno celkem odpovídá, jen to blbě vypadá. Sůl se tam dostane ze silnic, fosfáty z prášků, kyseliny a louhy z čističů. Koncentrace jsou nepatrné, vyšší by zabily biologii, ale jsou tam.Uvedené to je zřejmě kvůli přítomnosti snímačů a jejich kabeláže v AN. Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: Kalina Jiří 20.03.2015, 16:32 Hliník vzhledem k agresivitě vody doporučuji nepoužívat. Jak je to s používáním hliníkových kabelů? Vždy jsem se domníval, že v čistírnách odpadních vod by měli být vhodnější z důvodu koroze mědi sirovodíkem. Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.03.2015, 17:30 Sirovodík na čovce? Nepletete si to s čpavkem ve chlévech?
Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: zerotest 25.03.2015, 14:08 To: Kalina Jiří
Samotné vodiče by měli být připojené s dostatečným krytím a dneska hliníkových vodičů s malými průřezy (< 16mm2) stejně moc není. I měď dokáže v tom prostředí zoxidovat na nevodivou měděnku. Pak se to řeší použitím vhodného mazacího tuku nebo oleje. Tu nerez a případně vhodný plast jsem měl na mysli pro kryty i celé rozvaděče. Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: Martin Kurka 25.03.2015, 18:04 Ta stříška je dobrý nápad proti kálení ptáků, ale u zařízení, která jsou občas omytá dešťovou vodou se mi zdál ten stav o trochu lepší. Ale je to jen můj názor. On je u čističek a AN nějaký problém s ptačím trusem? Já myslel, že tam moc nelétají.Osobně jsem spíš stříšku myslel jako ochranu proti UV záření a proti sněhu. Mám zkušeností, že natávající sníh přes den a noční mráz dokáže rozpuknout i malou vlasovou trhlinu a způsobit netěsnost. A navíc pod provětrávanou stříškou nic nekondenzuje, funguje jako tropiko u stanu. Název: Re: Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.03.2015, 18:33 Stříška je dobrý nápad, zvláště při užití plastového rozvaděče vystavenému atmosférickým vlivům i kvůli výraznému zpomalení stárnutí i UV stabilních plastů a pozdějšímu uchytávání mechů na zdrsněném povrchu a další degradaci.
Co se ptactva týče, ČOVky bývají u řeky či potoka a není nic neobvyklého, když v AN přistane kachna, zvláště v zimě, nebo jiné druhy vysedávající na zábradlí okolo AN. Rozumné je též počítat s přítomností potkanů. |