Název: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Jiří Koubek 09.10.2017, 17:25 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Transformátor slouží jako zdroj napětí pro ovládání a signalizaci v síti 3x400 V IT.
Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Jan Bocek 09.10.2017, 18:42 Je nutné.
Je to ochrana proti vzniku chybné funkce v důsledku zemního spojení..... Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2017, 22:38 Je nutné. Tys dokázal dle dotazu rozklíčovat jakou bude mít IT konfiguraci?, já tedy nikoli :)Je to ochrana proti vzniku chybné funkce v důsledku zemního spojení..... Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Jan Bocek 10.10.2017, 09:02 Tys dokázal dle dotazu rozklíčovat jakou bude mít IT konfiguraci?, já tedy nikoli :) Milane, máš pravdu, protože otázka je nemastná a neslaná. Schází plno podrobnosti. Ale pokud vsadím pouze na otázku ovládání, tak jsou dvě možnosti. Pokud to bude síť IT, tak tam bude hlídač isolačního stavu a nic se nebude uzemňovat. Pokud to bude síť TN, tak se uzemnit musí. Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Transformátor slouží jako zdroj napětí pro ovládání a signalizaci v síti 3x400 V IT. Je to divně formulováno. Je zde síť 3x400 V v IT. Není to sice žádný standard, ale pisatel to tvrdí. Pro ovládání má trafo 400/230 V a ptá se zdá uzemnit nebo neuzemnit. Neuzemnit znamená zabudovat HIL a bude to sít IT. Pokud to má TN tak musí uzemnit. Ale možná nám to zadavatel dotazu upřesní, co chtěl slyšet. Napsal jsem to stručně v předpokladu, že se tazatel ozve. Zatím je to pro nás ostatní dobrá trenirovka, proč musí být uzemněný jeden pól ovládání. Korejci to také nechápou.... Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Miroslav Revús 13.10.2017, 14:20 Zatím je to pro nás ostatní dobrá trenirovka, proč musí být uzemněný jeden pól ovládání. Korejci to také nechápou.... U strojných zariadení je to v zmysle EN 60204-1 preto, že: Je to ochrana proti vzniku chybné funkce v důsledku zemního spojení..... Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Jan Alin 13.10.2017, 14:37 Je třeba dát pozor, aby tam nebyl osazen hlídač izolačního stavu, nebo dvoupólové spínání v ovládání, pak přikostření není nutné a ochrana před chybnou funkcí při zkratu v ovládání je zajištěna jinak.
Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Miroš Jan 13.10.2017, 18:14 Je třeba dát pozor, aby tam nebyl osazen hlídač izolačního stavu, nebo dvoupólové spínání v ovládání, pak přikostření není nutné a ochrana před chybnou funkcí při zkratu v ovládání je zajištěna jinak. Tak toto, jsem nějak nepobral. Můžeš to osvětlit blíže? Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Jan Alin 14.10.2017, 22:52 Místo kostření sekundáru trafa se používal třeba na jeřábech hlídač izolačního stavu. Obvod se choval tak, že po zkratu na kostru v obvodu ovládání začal signalizovat nebezpečný stav, ale umožnil dojet na konec dráhy do servisní polohy. Po vypnutí již jeřáb nešel normálně zapnout.
Dvoupólové spínání je prostě o tom, že místo jednoho kontaktu jsou dva a spínají se obě strany sekundáru ovládacího trafa, při poruše na jednom kontaktu ten druhý zafunguje a nedojde k chybné funkci. To se používalo v textilním průmyslu, jinde jsem to neviděl. Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Miroš Jan 15.10.2017, 10:57 Místo kostření sekundáru trafa se používal třeba na jeřábech hlídač izolačního stavu. Píšeš používal.Takže dnes už ne? Za posledních několik let, jsem toto u jeřábů neviděl, tak proto můj dotaz. Název: Re: Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V? Přispěvatel: Jan Alin 15.10.2017, 17:38 Píšeš používal.Takže dnes už ne? Za posledních několik let, jsem toto u jeřábů neviděl, tak proto můj dotaz. Delší dobu jsem mimo tato zařízení, jsou už na mě vysoko ;), takže vycházím pouze ze starších zkušeností. Kostřit ovládání třeba u mostového jeřábu se mě zdá dost nepraktické. Když dojde k první poruše a jeřáb je uprostřed haly s něčím těžkým na háku, může být celkem problém něco opravovat. Pak možnost dojet do servisní pozice může být k nezaplacení. Některé poruchy se uprostřed haly prakticky řešit nedají. |